Hi,

ich will in Graph 7 gezielt Störmeldungen als Bitmeldeldungen an ein OP/TP senden.

Nun habe ich folgendes Problem: :???:

Bei Transitionen werden mehrere Eingänge (Sensoren) abgefragt.
In den dazugehörigen Schritt kann ich zwar mit V1 S Störmeldung x eine Störmeldugen setzen, aber leider nicht mehrer und schon gar nicht gezielt.
Da ich aber alle Sensoren im Störungsfall gezielt anzeigen möchte und nicht als Sammelmeldung komme ich hier nicht weiter.

Hat vieleicht jemand eine Idee ? oder gar eine Lösung ? ;)

Gruß
Epy
 
Du kannst bei den nachgeschalteten permanenten Operationen, den Schritt und die Zeit abfragen. Mit diesen zwei Abfragen und z.B. deinem Eingang kannst du dann gezielt eine Störung setzen.
 

Anhänge

  • graph.jpg
    graph.jpg
    26,6 KB · Aufrufe: 44
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Jabba,

danke für die schnelle antwort.

Hab leider noch keine Erfahrungen mit den permanenten Operationen.
Sind diese pro Schritt möglich oder nur für die gesamte Schrittkette ?

Gruß
Epy
 
Das geht für jeden Schrittt, oder auch so wie du das vor hast mehrere für einen Schritt. Die permanenten Operationen sind aber in der Anzahl begrenzt, wie in Graph ja alles immer begrenzt ist. Bin aber in meinen Ketten bisher nicht an die Grenzen gestoßen.


Die permanenten Operationen sind sehr einfach zu verwenden, es gehen aber halt nicht alle Befehle. Wichtig ist vorher und nachher zu beachten wenn man Temporäre Variablen verwendet.
 