PT 100 auf C7-613 analog Eingabe - Umrechnung

Lars Bizare

Level-1
Beiträge
58
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe einen PT 100 Widerstand an dem PT100 Eingang meines C7-613 Komplettgeräts und bekomme da einen 3 stelligen Wert angezeigt.

Bsp. 192 bei ca 22°C

Der Wert ändert sich dann immer in größeren Schritten.

192, 210, 240

Wie bekomme ich den Wert genauer aufgelöst?

In der Hardwarekonfiguration ist PT100 eingestellt.
 
Hallo Lars

Was Dir fehlt ist eine Messbereichsnormierung vom Ausgabebereich zum gewünschten physikalischen Bereich.

Gruss
Thomas
 
Wenn Dein Beispiel wirklich echte Zahlen darstellt, dann kann ich nicht weiter helfen. Aber...

Die Auflösung der Werten ist Abhängig von der Auflösung der Eingangskarte - 8 Bit, 12 Bit, 14 Bit, 15 Bit, etc. Aber die Unterschiede sind immer um ein Faktor 2^n. Z.B. eine 12 Bit Karte (wahrscheinlich am meisten verbreitet) liefert Werte die in Schritten von 8 ändern, z.B. 192, 200, 208, 216 ...

Wenn dies Dein Problem ist, und wenn es wirklich ein Problem ist (also, nicht nur, dass Du Dich fragst, "wieso, weswegen?", dann ist die einzige Lösung, eine Karte mit höheren Auflösung einzusetzen.
 
Diese Schrittfolge meine ich.

Ich dachte das man diese in der Konfiguration oder ähnlichem noch ändern kann. Ich glaube die c7 hat eine 11 bit eingangskarte.

Wollte die Temperatur eigentlich noch genauer darstellen aber klingt einleuchtend mit den 8er Schritten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

lange kein 613 mehr in der Hand gehabt, aber kommt das nicht schon skaliert raus - und zwar mit einer Nachkommastelle?

Der Wert ändert sich dann immer in größeren Schritten.

192, 210, 240
Hattest Du den Fühler dabei in der Hand - dann 19,2 ; 21,0 ; 24,0 °C usw. usf.

In der HW-Konfiguration müsstest Du natürlich noch °C als Einheit wählen, nicht K oder °Fahrenheit....

Peter
 
Au Mann

Bei mir kann ich nur sagen

" Blind und voreilig "

Ja Ja die Euphorie etwas zum Besten geben zu wollen :(

Alle Deine Fragen wurden aber wie man sieht komplett beantwortet.

Sorry und Gruss
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
PT100-Klima

Hallo Lars,

wenn du bei der C7 in der HW-Konfig den Bereich "PT100-Klima" anwählen kannst(?), erhöht sich die Auflösung. Du bekommst dann einen Temperaturwert mit zwei Kommastellen. Der "große" PT100-Messbereich ist dann jedoch auf einen typischen Bereich der Heizungs- und Klimatechnik eingeschränkt.

Gruss, Onkel
 
Ich war der Gast - wieder mal nicht eingeloggt :oops:

Hab's gerade mal probiert - die C7-613 kann leider nur PT100-Standard. Ein andere Möglichkeit die Auflösung enorm zu verbessern, wäre einen Meßwandler wie den LC-MV-1xPT100 zu verwenden. Bei der Bestellung kann man den gewünschten Temperaturbereich angeben.

Gruss, Onkel
 
Zurück
Oben