Hallo und guten Tag,

ich würde gern über Profinet einen Datenaustausch mit der CPU 317 und der IM151 realisieren.
Im Hardwarekatalog habe ich die IM auch gefunden, ber diese lässt sich nicht an den Profinetstrang "anklöppeln" sonder wird nur als Zentralbaugruppe akzeptiert. Wer kann mir helfen?

Vielen Dank im Voraus!!

:confused:
 
Hallo Gerhard.

edit: Ich gehe davon aus, das du mit "IM151" die IM151-8 meinst, und das du mit "317" die 317-2PN/DP meinst.

Die PN CPUs können noch nicht als Profinet IO Devices angekoppelt werden.
Nach Firmware 3.2 sollen die PN CPUs auch als Profinet IO Devices funktionieren können. Sogar auch in gemischten betrieb als Profinet IO Devices und Controllers. Diese Firmware version soll unterwegs sein, und wird STEP7 v5.5 benötigen.

Bis dann gibt es den möglichkeit daten mittels PUT/GET, TCON/T_SEND/T_RECV/T_DISCON, oder BSEND/BRECV auszutuaschen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... ja, die IM hat die 151-8FB00-0AB0 und die 317F die 317-2FK13-0AB0.
Vielen Dank für deine RM!

Ich habe in der Zwischenzeit versucht einen PN/PN Kopplung einzusetzen, was aber (noch) nicht funzt.
Wenn ich deine Antwort richtig verstehe, kann ich das dann höchstens über eine Profibuskopplung versuchen!???

Gruß
Gerhard:?:
 
Eine PN/PN-Koppler wäre auch eine möglicheit. Habe ich aber nie probiert.

Abhängig ab von wie viele Daten und wie häufig sie aktualisiert werden muss, dann konnte die "normale" transfer verfahren (PUT/GET, TCON/T_SEND/T_RECV/T_DISCON, oder BSEND/BRECV) genügend sein.
 