Hallo zusammen,

ich bin gerade dabei ein Konzept zu erstellen, mit dem es möglich sein soll, ein Barcode und eine andere Zeichenfolge miteinander zu verheiraten und diesen neu generierten Datensatz in eine Datei ins Netzwerk abzulegen. Die Datei kann z.B. eine Txt oder auch csv Datei sein. Ich habe mir gedacht, dass ich immer 5 oder 10 Datensätze sammele und dann diese in die Datei ins Netzwerk schreibe. In der Datei soll pro Zeile ein Datensatz abgelegt werden. Aus dem Handbuch habe ich entnommen, dass die Daten Zeichenweise in eine projektierte Datei geschrieben wird. Theoretisch muss ich doch nur das Zeichen für Zeilenumruch mitschicken und ich bin dann in der nächsten Zeile.

Ist meine Vermutung korrekt oder habe ich noch einen andern Gedankenfehler?
 
Ich habe Siemens kontaktiert und dabei folgenden link für ein Beispielprojekt bekommen. Dort steht die Lösung für mein Problem:

http://support.automation.siemens.c...lib.csinfo&lang=de&objid=19540788&caller=view

Die ASCII-Zeichen werden so übertragen, wie sie in den Varibalen deklariert werden. Die Steuerzeichen werden dabei auch korrekt verarbeitet.

Dies nur mal zur Info für andere, die sich mit dieser Thematik befassen.
 