Hallo,

folgende Konfiguration: S5 135U mit
-Koordinator
-1.CPU928B
-2.CPU928B
-CP143

Der CP hat die Schnittstellennummer 0 (korrekt 0,0 z.B. als Parameter SSNR an den FB 120/121 Send/Receive) und wird von der ersten CPU auch so angesprochen. Ist es richtig, das die zweite CPU den CP unter 0,0 anspricht oder muß es etwa 0,1 heißen?

Im Handbuch finden wir nur, das die Adressen durch 8 teilbar sein müssen, da paßt 1 ja gar nicht.

Danke, Peter
 
Es müsste 0,1 heissen.
Jede CPU sollte auf eine seperate SST zugreifen.
Der CP besitzt 8 SST, also müsste die Grundadresse eines weiter CP143 8, 16 oder 32 usw. lauten.
Die SST 0,1 muß aber im Anlaufbaustein noch initialisiert werden.

Gruß
raika
 
Gehen tut es schon, doch was bringt es?
Warum sollen sich zwei durch eine Tür drängen, wenn für jeden eine da ist?

Gruß
raika
 