Hallo zusammen

ich bräuchte mal dringend einen kleinen Gedankenanstoss. Und zwar hab ich folgenden Situation. Ich will Impulse zählen die mir ein Durchflusszähler von Endress & Hauser liefert. Die Geberparameter sind auf 24V Inkremental, einfaches zählen, vorwärts zählen, max 200kHz und positive Flanke zählen eingestellt. Zudem hab ich die Einstellungen für den Eingang auf min 2,5µs stehen, das Kästchen unten habe ich abgewählt und steht auf einmal. Die Karte ist auf Endlose zählen und SW-Gate eingestellt und die Ausgänge inaktiv. Der Durchflussmesser gibt mir aktiv ein Impuls von 0-24V (Mit einem Oszi gemessen), dabei habe ich den Plus der Impulsleitung auf Klemme 6 (A) und den Minus auf Klemme 7 (!A). Wenn ich das SW-Gate auf 1 setze fängt die Karte auch an zu Zählen. Allerdings zählt sie immer nur bis 1 und fängt dann wieder bei Null an. Und das ist das Problem.

Kann mir vielleicht jemand sagen wieso die Karte nur bis 1 zählt? Muss ich irgendwo noch eine Art Überlaufgrenze angeben, oder ist die Impulsleitung evtl flasch angeklemmt das er deswegen viellecht blöderweise wieder rückwärts zählt? Ick versteh es nicht... Es ist sicher etwas ganz einfaches....aber ich komm einfach net drauf... :confused::confused:

Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.

Gruß
Smurf
 
Welches Signal liefert denn Dein Impulsgeber? Ist das wirklich ein Inkrementalgeber, also ein Geber der Spur A und B liefert? Spur B ist bei Einstellung Inkrementalgeber zwingend erforderlich, sonst zählt die FM nicht. Bei Deiner Anwendung würde ich eher mal die Einstellung "Impuls/Richtung" oder "Initiator" versuchen.

Gruss
HPE
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... und der Minus des gebers hat auch nichts auch A! zu suchen - das ist die Invertierung der A-Spur (das bräuchtest du bei mehrfacher Flankenauswertung ...

Gruß
Larry
 
Hiho zusammen

Vielen Dank an euch. HPE hatte recht. Bekomme vom Geber eine Rechteckspannung geliefert. Hätte ich mal mehr Comics gelesen hätte ich auch das Bild verstanden das neben den jeweiligen Geberarten abgebildet ist. Jedenfalls zählt die Karte jetzt die Impulse die sie bekommt.

@Larry
Auf welche Klemme kommt denn dann die Masse des Gebers? Die Karte braucht doch einen Bezugspunkt um die Spannungsimpulse zu messen. Der Geber bekommt ja, da er aktiv ist, eine Externe Versorgungsspannung. Demnach muss ich der Karte ja auch irgendwo die Masse draufschalten um eine evtl. Potentialdifferenz zu vermeiden. In sowas sind die Siemenskarten ja immer sehr empfindlich.


Gruß
Smurf
 