IM151-8 Profinet statt CPU 314C-2DP

roman79

Level-1
Beiträge
70
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen!

ich bräuchte mal wieder eure Hilfe!
Ich überlege ob ich statt der CPU 314C-2DP eine IM151-8 einsetze.

Die IM151-8 würde mit einem 10" Basic Panel per Profinet bedient werden. Das dürfte ja denke ich keine Problem sein. Des weiteren sollten über Profinet Frequenzumrichter von SEW / Movitrac B angesteuert werden.

Fallweise gibt es noch ein Optionsmodul (Profibus Master) für die IM wenn ein Kunde eine Profibus Schnittstelle haben möchte.

Hat jemand von euch schon Erfahrung mit einer solchen Konfiguration
und ob sie funktioniert?? Bzw. gibt es Sachen auf die man bei der Projektierung schon aufpassen muss??
Ich muss dazu sagen das ich mit Profinet noch gar nichts am Hut habe...

Ich möchte jetzt mal abklären ob die Konfiguration überhaupt funkt. könnte...

Danke vorab!
 
Die IM 151-7 war Profibus-Slave und stellte gegenüber dem Profibus-Master eine intelligente Peripherie dar.
Ist die IM 151-8 jetzt Device oder Controller? D.h. kann sie nur als Intelligentes Device gegenüber einem Controller fungieren oder kann sie selbst PNIO-Controller sein und die SEWs ansprechen? Habe im CA01 leider nichts eindeutiges dazu gefunden (eventuell ist meiner zu alt).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die IM151-8 ist eine vollwertige CPU mit 3 PN Schnittstellen Onboard.

Und genau das ist es ja...also das die Kommunikation zwischen den
Siemens Baugruppen funkt...davon gehe ich mal aus.

Aber funkt. das auch mit den SEW's?? Kann ich sie über PN genauso ansprechen wie vorher über Profibus (Pew...Paw...)

lg Roman
 
Also die IM151-8 kann NUR IO-Controller sein, ebenso wie die Profibusanschaltung die es optional gibt NUR Master sein kann.

Spezielle Sachen auf die man jetzt bei der Projektierung aufpassen müsste würden mir jetzt keine einfallen,
Profinet ansich unterscheidet sich vom Profibus schon ein wenig, vor allem aber von der Diagnose her.

Mfg
Manuel
 
Aber funkt. das auch mit den SEW's?? Kann ich sie über PN genauso ansprechen wie vorher über Profibus (Pew...Paw...

Im Grunde genommen ja, vorausgesetzt die Ansteuerung die sich SEW überlegt hat,
ist von den Bit/Wertbedeutungen her so wie halt bei Profibus auch.
Von der Steuerung her wird das mit Sicherheit funktionieren.

Profinet ist ebenso wie Profibus ein offener Standard, ob du nun Siemens-Baugruppen hast,
oder irgendwas anderes spielt keine Rolle.

P.S. Zum Einwand von Rainer, bei Profinet IO gibt es 2 Begriffe:
IO-Controller entspricht einem DP-Master
IO-Device entspricht einem DP-Slave

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab die Baugruppe eingesetzt. Sie tut problemlos ihren Dienst.
Was mir allerdings etwas negativ auffiel ist, dass man gleich ne größere MMC braucht.
Die Systemdaten sind wohl aufgrund des Webservers "etwas" umfangreicher.

Beim nächsten Ausgabestand sollt es wohl auch möglich sein eigene Webseiten und eine einfache HTML-Visualisierung zu erstellen. Also evtl. noch etwas mit dem Kauf warten ...

Gruß
Dieter
 
lt SEW muss das mit Profinet Anschaltung funktionieren, GSD Datei hab ich auch schon.

Wo ich aber noch nicht ganz durchblicke ist die Hardwarekonfig der 3 Onboard Ports der IM151-8.

Hat viell. jemand eine Musterkonfiguration der Hardwarekonfic wo SEW's draufhängen.
 
lt SEW muss das mit Profinet Anschaltung funktionieren, GSD Datei hab ich auch schon.

Wo ich aber noch nicht ganz durchblicke ist die Hardwarekonfig der 3 Onboard Ports der IM151-8.

Hat viell. jemand eine Musterkonfiguration der Hardwarekonfic wo SEW's draufhängen.

Also die 3 Ports speziell müssen dich jetzt gar nicht interessieren.

Wenn du die CPU anlegst wird das Profinet-IO System automatisch mit angelegt,
an dieses hängst du wie von Profibus gewohnt deine SEW-FU's.

Du musst eigentlich nur eine Sache beachten (jetzt unabhängig vom Hersteller der Devices),
du musst allen Devices einen NETZWEIT eindeutigen Namen geben.
Die Identifikation der Devices funktioniert bei Profinet über deren Namen.

Adressen, also z.B. IP-Adressen sind belanglos, bzw. werden beim Hochlauf der CPU anhand der Device-Namen den div. Devices zugewiesen.

P.S. Netzweit meint in dem Zusammenhang:
Wenn deine CPU jetzt in einem Produktionsnetz mit div. Profinet-Systemen hängt,
dann muss der Name eines jeden Devices im Netz individuell verschieden sein.
Wenn dein Netzt natürlich nur aus deinen Devices besteht, dann musst du das natürlich nur für dein Devices beachten.

Mfg
Manuel
 