Hallo zusammen!

Ich hoffe, jemand kann mir bei folgendem Problem behilflich sein:

Eine Flüssigkeit wird über eine Pumpe aus einem Gefäß befördert, das auf einer Waage steht. Die Waage ist bereits an das PLS angebunden, so dass der aktuelle Messwert (Gramm) zeitlich über einen MEAS-MON Baustein auf der WINCC-Oberfläche ausgegeben wird.
Was mich jetzt interessiert ist aber der aktuelle Massenstrom (Gramm/Sekunde). Dafür müsste die Differenz zweier Messwerte berechnet werden und anschließend durch das gewählte Zeitintervall dividiert werden. Leider weiß ich nicht, wie ich das im CFC-Plan realisieren kann, falls es überhaupt möglich ist.
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Im Voraus schon mal vielen lieben Dank

Gruß
Tobias
 
Hi,

du nimmst ein SEL_R Baustein, der hat die Eingänge
K, IN0,IN1 und Out
(K=0 IN1=OUT, K=1 IN0=OUT)

Zunächst ein Sekundenimpuls bauen
Den Sekundenimpuls auf K (SEL_R) setzen
Den aktuellen Meßwert auf IN1 setzen
OUT vom SEL_R zurück auf IN0 führen

Jetzt wird jede Sekunde der Wert (OUT) aktualisiert
Jetzt aktueller Meßwert - OUT (subtrahieren), Betrag bilden = Menge/Sec