Hallo zusammen,
Bräuchte hilfe oder Ideen beim Programmieren einer Überwachung für einen Ofen.

Aufbau ist folgend:
  • Sensor 1 vor dem Ofen der eine Objekt erkennt
  • Der Ofen selber
  • Sensor 2 nach dem Ofen
Meine Idee sieht so aus:

Sensor 1 erkennt ein Objekt , der Ofen schaltet die Leistung zu. nun möchte ich aber die ganze Sache Überwachen, d.h. das Was reingeht soll am ausgang auch wieder erkannt werden. Es darf also nicht weniger am ausgang erkannt werden.
Ist dies der fall, muss der Ofen abstellen.
Habe erst an einen Vorwärts und rückwärts zähler gedacht, aber das macht sich nicht so gut wenn jemand mal ein Teil vom Band nimmt.
Hat jemand schon mal erfahrung mit so einer Überwachung gemacht. Oder gibt es eine ander möglichkeit dies zu realiesieren?
Bin für jeden Tip dankbar.
 
.... den manuellen Eingriff müsstest Du mit einem Taster und einer entsprechenden Anweisung an das Personal regeln, oder die Sensoren so anordnen, das niemand nach dem 1. und vor dem 2. was entnehmen kann.
Ansonsten Zähler oder Datenworte als Stückzahlspeicher. Bau eine Resetfunktion mit ein, wenn sich die Zähler doch mal verzählt haben sollten oder wurden .
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Zusätzlich zu thomass´ Beitrag könntest du das ganze auch
mit einer Zeitüberwachung realisieren.

Sensor 1. --Start Zeit
Ofen --- Heizperiode
Sensor 2. muß nach einer eingestellten Zeit das Teil detektieren, wenn nicht,
war da eine manuelle Entnahme.

Die Überwachung sollte an die Heizperiode angepasst werden.


Grüße
 
Mach ich das dann über einen Vergleicher oder mit Vor und Rückwärtszählen? Weil der eingangszähler ist ja immer höher als der Ausgangszähler.
 
Soviele unterschiedliche Teile mit verschiedenen Längen
und womöglich in unterschiedlichen Abständen.

Das wird mit 2 Sensoren schwierig, zumal die SPS nichts davon erfährt, ob 2,3,6 Teile zwischen den Sensoren sein können.

Der Ofen soll abschalten, wenn ein Teil am Ausgang fehlt.

Wie wärs mit einer "Stau/Verklemmt-Abfrage" ?
 
Soviele unterschiedliche Teile mit verschiedenen Längen
und womöglich in unterschiedlichen Abständen.

Das wird mit 2 Sensoren schwierig, zumal die SPS nichts davon erfährt, ob 2,3,6 Teile zwischen den Sensoren sein können.

Der Ofen soll abschalten, wenn ein Teil am Ausgang fehlt.

Wie wärs mit einer "Stau/Verklemmt-Abfrage" ?

Also schalt ich mit Sensor 1 nur die Leistung vom ofen ein und wenn der Sensor eine best. Zeit nichts erkennt schaltet der ofen ab. Sensor 2 wird einfach nach Stau(Dauersignal abgefragt) und nach einen Signal wechsel( Um zu überwachen das der ofen noch läuft.

War das ungef. so gemeint?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
*ACK* ja


Sensor 1 --Signal als Flanke auswerten und die Zeit als Ausschaltverzögerung starten ( z.B: 10s)

Sensor 1 eventuell auf Dauersignal prüfen (eingeklemmt etc..)

wenn Sensor 2 bei gestarteter Zeit (Ofen ein) kein Signal erhält, Zeit resetten


Grüße
 
... die Teilegröße bekommst du unter Umständen auch über die Belegungszeit des Sensors 1 und die Fördergeschwindigkeit raus.
Thomas
 
*ACK* ja


Sensor 1 --Signal als Flanke auswerten und die Zeit als Ausschaltverzögerung starten ( z.B: 10s)

Sensor 1 eventuell auf Dauersignal prüfen (eingeklemmt etc..)

wenn Sensor 2 bei gestarteter Zeit (Ofen ein) kein Signal erhält, Zeit resetten


Grüße
Wenn der Sensor 2 bei gestarteter Zeit kein Signal erhält wäre das nicht ein Störgrund? Er müsste doch innert der Zeit immer ein Signal geben und den Timer zurücksetzten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zitat von Verpolt
ja


Sensor 1 --Signal als Flanke auswerten und die Zeit als Ausschaltverzögerung starten ( z.B: 10s)

Sensor 1 eventuell auf Dauersignal prüfen (eingeklemmt etc..)

wenn Sensor 2 bei gestarteter Zeit (Ofen ein) kein Signal erhält, Zeit resetten

meinte ich doch
 
Konnte es wie folgt lösen:
  1. Sensor 1 habe schaltet den Ofen für eine Zeit auf Leistung
  2. die Leistung des Ofens schaltet bei dauersignal von sensor 1 ab
  3. die Überwachung Input Output habe ich mit einen RS glied umgesetz.sensor 1 setz es und sensor 2 setzt es zurück. bleibt es zu lange gesetzt. Kommt eine Störung
  4. Sensor 2 dient gleichzeitig bei dauersignal als Stausensor.
Besten dank an alle für die Tipps und die Hilfe.
 
Zurück
Oben