KTP600 Basic color PN

Servomaster

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Möchte das erste mal ein Testprogramm auf ein KTP600 Basic PN LAN herunter laden. Nach dem Übersetzen bekomme ich die Meldung das Betriebssystem des HMI-Gerätes wäre nicht aktuell und müsse geupdatet werden. Nach der Bestätigung wird das erste File heruntergeladen aber beim zweiten Teil bricht die aktualisierung mit Fehlermeldung ab.
Ich benutze zur Projektierung Step 7 Basic.
Was ist zu tun?

mfg
Servomaster
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So so, du bekommst also eine Fehlermeldung, das ist ja interessant ...

Hast Du etwa erwartet, dass Du alle notwendigen Infos wie
- den Text und die Nummer der Fehlermeldung
- die genaue Version der Software (welcher SP?)
- die genaue Version des Panels (welche Firmware, Ausgabestand, ..)
gleich im ersten Post bekommst?
 
KTP600 Basic Color

Hat nun jemand dazu eine Antwort?
Mir ist das Gleiche letzte Woche passiert, habe dann abgebrochen weil ich nicht ewig Zeit habe daran rumzuspielen.
 
Sowas hatte ich auch mal, einfach den Tranfer mehrfach durchführen bis Fehlerfrei.
Aber unter keinen Umständen das KTP Spannungsfrei machen wenn beim Betriebssystem Update der Flash gelöscht wird und das Update noch nicht abgeschlossen ist - dann ist das Panel hin.
Oder du musst dir für viel Geld ein bestimmtes (Siemens)Kabel kaufen um es zu retten.
Es hilft hier ungemein weiter wenn die Fehlermeldung beschrieben wird...

MfG
DerMatze
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja, ich habe eben dieses "Update" automatisch ablaufen lassen, dann hat sich das TP neu gestartet und der Bildschirm blieb weiss. Nach ca 10 Minuten kam mir das spanisch vor, hab nochmal die Spannung weggenommen, aber dann kam eben nix mehr.
Ich probier das morgen nochmal aus, dann bin ich vor Ort.

Danke!
 
hab nochmal die Spannung weggenommen, aber dann kam eben nix mehr.

Genau jetzt hast du den Zustand erreicht, dass das Panel einen leeren Flash hat und somit kein Betriebssystem.
Beim Einschalten läuft das Panel nicht mal bis zum Loader hoch, richtig?
Hier ist beschrieben wie ein OS Update durchzuführen ist.
Du kannst aber auch hier mal nachlesen, das Thema gabs im Forum schonmal.

Gruß
DerMatze
 
Zuletzt bearbeitet:
Das ist mir auch passiert ...

Das scheint der Stil des Hauses zu sein, die packen alte CD ins Paket zur neuen Hardware, lassen die Leute auf deren Kosten rumprobieren, bis sie irgendwann merken, dass das Zeug nicht zusammenpasst und über das Internet darf man sich dann auf eigenes Risiko, eigene Zeit und Ärger mit Kunden und Chef die Krümel zusammen suchen.

Wenn man Glück hat, läuft es irgendwann und man ist so genervt, dass man schon allein froh ist, dass es irgendwie geht und man nicht den Schrott in die Mülltonne werfen muss.

Bei mir stimmte im Prinzip nix, Code der CPU war anders: GES7 212-1BE31-QXB0 unterschied sich in einer Ziffer vom Inhalt der CD! Panel war komplett anders, da sie wohl intern Lieferschwierigkeiten hatten und dann einfach was besseres in den Karton gepackt haben ohne weiteren Hinweis!

Wie man eine Anlage mit derartigen Komponenten in 5 Jahren oder später am Leben erhalten kann, ist mir ein Rätsel. Jeden Monat eine neue CD?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du arbeitest mit Beipack-CDs und erwartest die aktuellste Version? Tip von mir: Melde dich beim Siemens Newsletter an für die Downloads
dann bekommst du auch immer alle Updates mit. Und bei der Menge an Siemens Software die man so vorhalten muss, kann man mindestens
einmal pro Monat was runterladen und installieren.
 
Guten Morgen,
wenn ich die Anleitung richtig gelesen habe, dann geht dieser "Reset mit Urladen" nur mit TIA.
So betrachtet ist dieses Produkt ein echter Flop: Produkt gekauft, 8 Stunden sinnlos rumgespielt, 4 Stunden am Internet verbracht mit dem Resultat dass ich jetzt entweder für ein paar Tausender TIA kaufen muss. Wie einer der Vorredner schon gesagt hat: IN DIE TONNE TRETEN!
Was denken sich die Leute bei Siemens eigentlich? Wie hoch ist der Prozentsatz an kleinen Firmen, die sich sowas einfach nicht leisten können???
 
Übrigens: nach 10 Minuten Wartezeit ohne jegliche Regung am TP kann man doch davon ausgehen, dass was faul ist, oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ein KTP 600 Basic Color DP konnte ich mit einem MultiMaster Kabel (RS232/PPI) wieder zum Leben erwecken, aber das KTP 600 PN hat ja leider nur Ethernet...
Vielleicht gibt es da auch irgendein Kabel für diesen Zweck, frag mal deinen Siemens Vertreter.

Gruß
DerMatze
 
Dieses sog. "Auf Werkseinstellung zurücksetzen" funktioniert beim KTP600 ebenfalls über Ethernet, hier dann mit Hilfe der MAC-Adresse.
Wobei es hier im Forum auch schon relativ viele Threads gab, wo auch das nicht mehr funktioniert hat, aber einen Versuch ist es allemal wert.
Das ganze geht auch mit Prosave, und den entsprechend korrekt ausgewählten Image ...

Egal ob Flex oder TIA, alle installieren die für sich benötigten Images gleich mit, suche einfach im Siemens Ordner nach Dateien *.img

Mfg
Manue
 
Zuletzt bearbeitet:
Also, ich sitz jetzt vor der Kiste. Das ist ein KTP600Basic color, kein Ethernet, nur MPI/PB.
Kann ich da mit dem USB PC Adapter rangehen? Wenn ja, aus Win CC runterladen?
 
Hm, hört sich erst mal nicht schlecht an. Dann such ich mal mein PPI Kabel raus. Prosafe ist auf dem Rechner. Wo kriege ich die "passende" Image Datei her? Wozu lag beim KTP eine CD dabei? Keine Anleitung, alles in Englisch, keine Startdatei... Danke Dir einstweilen, werde berichten...
 
Hallo Matze,
ich möchte mich bei Dir nochmal bedanken, hab das hingekriegt mit Deinen Anleitungen.
Das Ding ist beim Bildwechsel höllisch langsam, es dauert teilweise 5 Sekunden bis der Bildwechsel durchgeführt ist.
Aber na ja, ist halt Siemens.
Ich werde in Zukunft dann wieder die TP177 Serie verwenden und mich mal bei VIPA umsehen.
Merci und Ciao
 
Zurück