Hallo zusammen
Zuerst mal muss ich sagen dass ich kein Profi in Sachen SPS und vor allem S7-1200 bin.
Aber nun zu meinem Problem:
Ich habe eine S7-1212C AC/DC/Rly. Als ich mein Projekt im Step 7 Basic erstellt habe habe ich diesen SPS Typ ausgewählt. Die Bestellnummer die auf der SPS ist stimmt mit der überein die ich in der Software ausgewählt habe.
Auch habe ich auf der SPS ein Analogausgabesignalboard aufgesteckt und auch das habe ich in der Software der Hardwareconfiguration hinzugefügt. Auch hier stimmen die Bestellnummern überein.
Nun ist es aber so dass mir Step 7 Basic in der Online & Diagnosefunktion mehrere Fehlersymbole anzeigt. Die Beschreigungen dazu wären:
"Online- und Offline- Version des Objekts sind verschieden"
Speziell beim Analogausgabeboard: "Es sind keine Diagnosedaten verfügbar, da die aktuellen Online-Konfigurationsdaten sich von den Offline-Konfigurationsdaten unterscheiden"
Im Diagnosepuffer Stehen folgende Meldungen:
"CPU-Info: Neue Anlaufsperre-Information
Anlaufsperre anstehend:
-HW-Konfiguration inkosistent (Aktivität des TIA-Portals)
-Manueller Neustart erforderlich.
Die SPS will anscheinend auch eine Speicherkarte. Deswegen tritt folgender Fehler auf:
-Netz-Ein - Memory Card Typ: keine Memory Card - CPU wechselt von Zustand NO POWER nach STOP
Brauche ich überhaupt für ein einfaches Programm eine Memory Card?
Ich habe alle möglichen dinge ausprbiert und mir gehen schön langssahm die Ideen aus. Ich würde mich echt freuen wenn mir da jemand weiterhelfen kann
Danke und schöne Grüße
Zuerst mal muss ich sagen dass ich kein Profi in Sachen SPS und vor allem S7-1200 bin.
Aber nun zu meinem Problem:
Ich habe eine S7-1212C AC/DC/Rly. Als ich mein Projekt im Step 7 Basic erstellt habe habe ich diesen SPS Typ ausgewählt. Die Bestellnummer die auf der SPS ist stimmt mit der überein die ich in der Software ausgewählt habe.
Auch habe ich auf der SPS ein Analogausgabesignalboard aufgesteckt und auch das habe ich in der Software der Hardwareconfiguration hinzugefügt. Auch hier stimmen die Bestellnummern überein.
Nun ist es aber so dass mir Step 7 Basic in der Online & Diagnosefunktion mehrere Fehlersymbole anzeigt. Die Beschreigungen dazu wären:
"Online- und Offline- Version des Objekts sind verschieden"
Speziell beim Analogausgabeboard: "Es sind keine Diagnosedaten verfügbar, da die aktuellen Online-Konfigurationsdaten sich von den Offline-Konfigurationsdaten unterscheiden"
Im Diagnosepuffer Stehen folgende Meldungen:
"CPU-Info: Neue Anlaufsperre-Information
Anlaufsperre anstehend:
-HW-Konfiguration inkosistent (Aktivität des TIA-Portals)
-Manueller Neustart erforderlich.
Die SPS will anscheinend auch eine Speicherkarte. Deswegen tritt folgender Fehler auf:
-Netz-Ein - Memory Card Typ: keine Memory Card - CPU wechselt von Zustand NO POWER nach STOP
Brauche ich überhaupt für ein einfaches Programm eine Memory Card?
Ich habe alle möglichen dinge ausprbiert und mir gehen schön langssahm die Ideen aus. Ich würde mich echt freuen wenn mir da jemand weiterhelfen kann
Danke und schöne Grüße