Problem mit 2 TCP-Verbindungen

cboerm

Level-1
Beiträge
58
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe 2 TCP Verbindungen über diese werden jeweils Daten mit AG_Send übertragen.

Der AG_Send Baustein wird 2 mal mit unterschiedlichen Parametern aufgerufen.

Wenn ich beide Bausteine im Programm aufrufe, dann werden bei dem einem AG_Send nur ganz langsam Daten übertragen.

Wenn ich aber einen Send Baustein auskommentiere dann funktioniert alles wunderbar.

Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?

Gruß
cboerm
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du meinst den Eingang ACT mit z.B einer UND-Verknüpfung versehen.

Start Signal & Sendevorgang 1 beendet= Start 2ter Sendevorgang

Habe ich das so richtig verstanden?
 
Du meinst den Eingang ACT mit z.B einer UND-Verknüpfung versehen.

Start Signal & Sendevorgang 1 beendet= Start 2ter Sendevorgang

Habe ich das so richtig verstanden?
Genau,
mit dem "Done" machst Du Dir eine Wechselmerker und rufst damit die beiden Bausteine versetzt auf :
Code:
     O #Done 1
     O #Done 2
     O #Error 1
     O #Error 2
     O #Neustart
     FP M 0.0
     SPBN End
     UN M 0.1
     =  M 0.1
End:NOP 0
 
     U M 0.1
     FP M 0.2
     = ACT 1
 
     UN M0.1
     FP M 0.3
     = ACT 2
 