Motor auf verschiedenen Spannungsstufen laufen lassen

blueColt

Level-1
Beiträge
90
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe die Aufgabe, einen Motor für einen Prüfablauf auf verschiedenen Spannungsstufen laufen zu lassen.

Der Ablauf:
Die Prüfung wird gestartet->Spannung auf 2V->Stromaufnahme messen->Wertevergleich mit vorgegebenem Fenster->Spannung auf 4V... ->Spannung auf 6V... ->8V ->10V

Vom Motor bekomm ich über die Steuerleitung ein PAW an meine SPS wieder. Aber so richtig hab ich keinen Ansatz, wie ich den da nun auf 2 V hochlaufen lasse und den dann dort halte, um den Strom messen zu können.

Hoff ihr könnt mir da helfen :D
 
willst du denn Motor direkt am 0-10V Analogausgang betreiben oder schaltest du noch etwas dazwischen?
 
Nee, laut Schaltplan geht die Steuerleitung direkt an den Motor (bzw. vom Motor weg auf den anal. Eingang), Saft bekommt dieser aber vom Netzgerät und das Netzgerät liefert dann auch den Stromwert auf einen anderen AI
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bist Du sicher das dieses gerät von außen geregelt werden kann ?

Meines erachtens würdest du dafür z.B. die RS232 im Meßgerät und eine CP340 an der Siematic brauchen.
Standardmäßig sind ja nur Monitorausgänge vorhanden.
 
Wenn du nur den Analogausgang in 20%-Stufen hochfahren möchtest habe ich hier etwas zusammengebastelt:

Code:
      U     E      0.0                  // Eingang zum Weiterschalten
      FP    M      1.0                  // Hilfsmerker für Flanke
      SPBN  END0
      L     MW    10                    // Temporärer Speicher für Analogwert
      L     27640
      >I    
      L     0
      SPB   END
      L     MW    10
      L     5529                        // Um 2V erhöhen bei Flanke (1/5 von 27648)
      +I    
END:  T     MW    10
      T     PAW  100                    // Analogausgang schreiben

END0: NOP   0


Edit:
Sorry, hab das mit der RS232-Schnittstellen nicht gelesen
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kommando zurück, natürlich geht ein analoger AUSGANG zum Motor, kein AI... Fehler im Schaltplan :)
und über den muss ich ja dann einfach die 2V, 4V, etc rausbringen oder? Das SM35-45 dürfte dabei dann keine weitere Rolle spielen, ausser dem Auslesen des jeweiligen Stroms.
 
ich hab den fred jetzt 3x gelesen und bin immer noch verwirrt.
den motor über den analogwert von der sps direkt anzusteuern geht wohl nicht, da der motor zu viel strom zieht.

als kann die sps nur das netzteil ansteuern. ob analog oder per rs232 ist aus den bisherigen angaben nicht klar zu entnehmen.
die rückmeldung welcher strom fließt sollte von netzteil kommen.

kann das netzteil mit 0-10V von der SPS angesteuert werden um dann 0-10V an den motor auszugeben?

hat das netzteil einen analogen ausgang um 0-10V auszugeben für den stromwert?

wenn beides ja, dann kannst du so vorgehen wie züttu beschrieben hat.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
laut meinen informationen müsste es so gehen. Genaueres kann ich aber auch nicht sagen, da die anlage noch nicht fertig ist.
mit dem analogen ausgang ists ja nicht schwer, wusst eben nur nichts mit dem, im eplan unrsprünglich falsch gezeichneten, analogen eingang für die steuerspannung anzufangen.

Danke euch :)
 
Da ist irgendwo ein Denkfehler drin.

Was soll der Analogausgang am Motor bewirken, dort kann man normalerweise keine Spannung stellen. Dafür hast du doch das Labornetzteil, also müsstest du das labornetzteil auf 2V stellen, vom labornetzteil den Strom auslesen usw.

Dazu muß das Netzteil aber mit der RS232 bestellt worden sein.

Kannst Du mal den Schaltplan her hochladen ?
 
hm, k.a. das wird programmiert, wie mir der schaltplan gegeben wurde... muss es halt nochmal geändert werden, wenns dann nicht klappt.
Das einzige wie ichs mir erklären könnt, dass vorm motor noch ein steuergerät oder was hängt (ist ne prüfstation für kfz klimaanlagen)

vielleicht sind die teile morgen da, da schau ich mir das NT mal an, obs ne RS232 hat
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also vielleicht sollte man so man denn helfen will sich auch mal das Datenblatt zum Netzteil:
http://www.schulz-electronic.de/userfiles/file/SM1500_D_E.pdf
genauer ansehen.

Link im 2.Beitrag von blueColt.

Dem Datenblatt kann man entnehmen, das das Netzteil u.U. (weil Optional) einen "Programming Connector" hat,
wo man div. Signale rein und rausbekommt, unter anderem auch die Analoge Soll/Istwerte von Ausgangsstrom bzw. Spannung.

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben