Hallo Zusammen,

ich hab da ein Problem am MP377 12"Touch. Nach dem Update von WinCCflexible 2008 SP1 nach SP2 funktionieren meine DP-Direkttasten nicht mehr.

Das MP hängt über Profibus an der 317´er. In der HW-Konfig ist das MP richtig eingebunden, wird daber als nicht erreichbar angezeigt. Das wiederum kann nicht richtig sein, den die gesamte Visu läuft richtig, ausser eben der DP-Direkttasten (und die nicht weil der Slave MP377 nicht erreicht werden kann).

An der Projektierung hab ich ausser einer neuen Kurvenanzeige auch nichts geändert.

Hatte jemand schon mal das Problem?
 
Also ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher,
aber ich denke das diese Funktionalität in der Systemsteuerung des Panels erst freigeschaltet werden muss.

Insofern hättest du diese Einstellung natürlich mit dem Firmware-Update "gelöscht".

Mfg
Manuel
 
Hab gefunden :confused:

In der Systemsteuerung gibt es ein Icon für "Profinet IO". Da ich Profinet nicht benutze muss die Checkbox für Enable deaktiviert sein. Den Sinn verstehe ich nicht, aber jetzt funktionierts wieder.

Wahrscheinlich wird mit dieser Checkbox zwischen Profibus und Profinet bei den Direkttasten umgeschaltet.

Aber trotzdem Danke an alle die sich darüber Gedanken gemacht haben.
 