Parameterfehler SM 326 Baugruppen

Masticore666

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusamm,

Hier erst mal mein Aufbau:

CPU317F-2 PN/DP

195-7KF00-0XA0 (habe ich nirgends Parametriert, muss wohl auch nicht, erinnerne mich dunkel an ein Gespräch mit Siemens Support)

SM326 DI 24xDC24v

SM326 F-DO 10xDC24/2a PP

(Alle Spannungsversorgenungen sind richtig angeschlossen bzw verhanden)


Ich habe Probleme bei der Hardware einrichtung.

1. Die SM326 DI 24xDC24v meldet wenn ich in der Hardware-Konfig Online gehe im fenster Allgemein die "Baugruppe vorhanden und OK" aber wen ich im mir den Diagnosepuffer ansehe "Parameterfehler (Parameternummer: 11) Interner Fehler, Kommendes Ereignis.

Bei Hilfe zum Ereignis bekomme ich den Tipp die Adressen zu Prüfen , da habe ich an dem DIP-Schalter der Baugruppe auf 1(8) stehen und hab in der Hardware-Konfig Eingänge Anfang: Auch auf 8 stehen.

Trotzdem Leutet die SF-Lampe,

Weiss jemand woher ich die Parameterliste bekomme, damit ich mal weiss was der Parameter 11 ist ??? oder wo mein Fehler liegt ?

2. Bei der SM326 F-DO 10xDC24/2a PP kommt "Baugruppe gestört" und die Diagnose sagt Paraemterfehler (Parameternummer:9), externer Fehler.

Da auch die Frage wo finde ich die Parameterliste?? oder hat jemand einen Tipp für mich, was ich falsch mache??

Gruß Jochen, und merci für eure Hilfe.
 
Zuletzt bearbeitet:
Siemens Support:

Seit den neuen Baugruppen müssen die DIP_Schalter Binär eingestellt werden und nicht wie in de PDF oder auf der Rückseite der Baugruppen beschrieben.

Auch in der Hardware Konfig wird einfach nur die Binäre Zahl eingetragen.

Die Adresen der Baugruppen sind Freiwählbar!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Masticore

Welche Baugruppen hast Du (Bestellnummer)?
Ist auch ganzgenau die gleiche in der HW-Konfig?

Ganz allgemien:

1 HW Konfig ist OK und Sicherheitsbetrieb auf CPU und Baugruppe angewählt?
2 F Ablaufgruppe angelegt, Programm generiert und geladen?
3 FC Call Aufruf in OB35 auch nicht vergessen?
4 Wiedereingliderung für die Baugruppen ( ACK_NEC = 0 ) einprogrammiert?

Gruß
 
Das gleiche Problem habe ich im MOment auch mit einer neuen 326 10xDO 2A pp ...

Das Projekt hat mit einer älteren Karte funktioniert, scheitert jetzt an einem Parameterfehler bei Parameter 9 auf der Karte, Switches sind wie im S7-HWConfig eingestellt ...

Auch im Testbetrieb ist kein setzen der Ausgänge möglich ...

Die 4/8F-DI die überall in den ET200s sitzen funktionieren wie gewohnt ...

Hat da jemand einen Tipp für mich ?

gruss,
michael
 
Hallo,

meine Vermutung...
Distributed Safety legt automatisch die Baugruppentreiber an, siehst Du an den generierten FB´s.
Hast Du das neuste Servicepack für DS?
Hardwarekatalog auch aktualisiert?
Eventuell kommt Deine Version mit der neuen Hardware nicht klar.
Auf die Bestellnummer der Baugruppen muss man ganz penibel achten, dass auch ja die gleiche parametriert und gesteckt wurde.
Ich hatte mal vor mehreren Jahren sogar das Problem dass die benachbarte Baugruppe die eigentlich OK war, als Folgefehler, ein Problem meldete.

Gruß
 