Fernwartungsproblem PG-> CP343

Outrider

Level-1
Beiträge
745
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein Fernwartungsproblem:
Ich möchte zu meiner Anlage die einen CP343-Lean hat eine Verbindung herstellen. Mein gedanke war eine VPN-Verbindung.
Der Kunde tut sich aber ein bischen schwer damit ( liegt in China) er fragt mich dauernd nach irgendwelchen Ports die er freigeben möchte.
Was hat das zu bedeuten ? Ausserdem will er unsere Internet-IP der Firma haben !
Wer kann helfen ?
Gruß
 
Ein Fernwartungsproblem:
Ich möchte zu meiner Anlage die einen CP343-Lean hat eine Verbindung herstellen. Mein gedanke war eine VPN-Verbindung.
Der Kunde tut sich aber ein bischen schwer damit ( liegt in China) er fragt mich dauernd nach irgendwelchen Ports die er freigeben möchte.
Was hat das zu bedeuten ? Ausserdem will er unsere Internet-IP der Firma haben !
Wer kann helfen ?
Gruß

Siemens kommuniziert mit der CP über Port 102 (RFC1006, Iso on top of TCP). Den muss er freigeben und die dort eingehenden Verbindungen auf die CP weiterleiten (Port forwarding). Dann ist allerdings das Scheunentor offen und jeder der die IP des Routers kennt kann über Port 102 auf eure Steuerung zugreifen. Wahrscheinlich will er deshalb die eure IP-Adresse, dass er nur eingehende Verbindungen von dieser IP-Adresse aus zulässt. Habt ihr eine feste IP-Adresse? Wollt ihr von unterwegs aus nicht fernwarten?

[Werbung]Zwei interessante Produkte für solche Fälle gibt es bei uns. Dies ist zum Einen ACCON-TeleService IE zum Zugriff auf entfernte Steuerungen mit anderer IP-Adresse und auch Portnummer ohne Änderungen am S7-Projekt und zum Anderen unser VPN-Portal Deltalogic24, über das eine sichere Internetfernwartung rein mit ausgehenden Verbindungen realisiert werden kann.[/Werbung]
 