CPU über MPI nicht erreichbar

voni_1

Level-2
Beiträge
68
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute!

Ich hatte letztens ein für mich interessantes Phänomen und suche nun auf diesem Wege jemanden, der dieses Problem eventuell schon hatte!

Also, es handelt sich um eine alte CPU 316 (MC-Card-Slot, jedoch keine gesteckt)
Nach einem Stromausfall lief die CPU nicht mehr hoch. Ich denke, dass STOP sowie SF blinkten. Ich probierte über MPI online zu kommen. - keine Chance.
Ich habe dann die CPU getauscht, sodass die Anlage wieder lief.

In Ruhe am Schreibtisch probierte ich die CPU noch einmal. Nach einem Urlöschen über Schlüsselschalter lief die CPU wieder einwandfrei hoch.

Verwunderte mich sehr, da ich mir eigentlich gedacht habe dies auch bei der Anlage versucht zu haben, jedoch ohne Erfolg (vielleicht nicht auf Stop-Lämpchen geachtet)

So, kann mir nun jemand erklären wieso die CPU so hängenbleibt und nicht hochläuft, und dann noch zusätzlich nicht mehr über MPI erreichbar ist?

Danke im Vorraus

lg,

Voni_1
 
schau doch mal in den Diagnosepuffer, warum die CPU ihren Dienst einstellte.
festfahren ist zwar nicht die feine Art, aber kann schon mal passieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey Vierlagig!

Danke, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen der Diagnosepuffer ist ja erweiterbar auf 100 Einträge, durchs Spielen sehe ich leider den 1.ten Ausfall nicht, jedoch sehe ich dass der Elektriker schon mehrmalig mit Spannungsunterbrechung die Kiste wieder zum laufen zu bringen... :)

1. Urlschanforderung durch Fehler im Bausteinkopf
2. Stop durch CPU-Speicherverwaltung

... diese Meldungen sind gekommen.

Gut, nun ist mir klar, warum ich nicht über MPI draufgekommen bin - die Kiste stand auf Urlöschanforderung....

Klar ist mir jedoch nicht, wie es dazu gekommen ist...
Naja auch die Kisten sind nicht unfehlbar.....

DANKE!
 
also
a) ja, bei urlöschanforderung ist die CPU nicht erreichbar aber auch
b) wie kam es dazu? ich kenne eigentlich nur die urlöschanforderung durch nen falschen MMC-programmstand oder bei der 316 auch gern durch das komprimieren des programms, aber da gabs mal ein firmware-update für
 
Tja, falscher MMC Programmstand kanns mal net sein - hat ja keine.
Wie beschrieben ist auch kein EPROM gesteckt, sonst hätt ich vermutet dass der einen Fehler hat... Nachdem die CPU nun 9 Jahre brav Ihre Dienste verrichtet hat, wird sie nun in meiner Schreibtischlade ihre letzte Ruhe finden. Schade eigentlich - jetzt läuft sie ja wieder.... ;-)
 
Hab noch mal auf Siemens Seite nach den Firmwareupdates nachgesehen:

Folgende Fehler wurden mit dem neuen Firmware-Stand V1.2.1 behoben:#

Urlöschanforderung nach Komprimieren im RUN oder bei RAM-to-ROM
Komprimieren im RUN führt nicht mehr zur Urlöschanforderung. Dieses Fehlverhalten wurde in Einzelfällen auch bei
RAM-to-ROM (implizit wird hier urgelöscht) festgestellt und tritt hier ebenfalls nicht mehr auf.


...aber es wurde ja auch nicht Komprimiert... oder kann die das von alleine?

lg
voni
 