Problem mit 315 2 DP

duy

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo User,

ich habe folgendes Problem. Ich habe gestern mein PG an eine 315 2 DP angeklemmt über MPI mit Siemens USB Adapter. Dann habe ich mein Simatic geöffnet und wollte mir das Programm raus ziehen. Mit Station laden in PG gemacht getan. Nun kommt das Prob die Anlage meldet Busfehler. Als ich nun die HW-Config wieder einspielen wollte meldet mir das Programm das meine projektierte CPU Offline mit der CPU Online nicht übereinstimmt. Meine projektierte CPU ist die Richtige. Wie kann man die Online CPU ändern?

Mfg duy
 
Hallo Duy.

Als du nur das program rasugeholst hat, kann es nicht der Grund sein das du Busfehler (auf die DP Schnittstelle vermutlich) auf den CPU hast.

Check der Diagnostic Puffer auf der CPU um zu klären wovon die Busfehler stammen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also habe jetzt nochmal geschaut der Busfehler ist weg. Im Diagnose steht drin von der CPU:

Parametrierfehler mit Anlaufhindernis bei Dezentraler-Peripherie
Parameter: Logische Adresse
Eingangsadresse: 3720 der Baugruppe mit Parametrierfehler
Fehlerart: logische Adresse ist nicht disjunkt
Betriebszustand: STOP (intern)
externer Fehler, kommendes Ereignis

bei meinen CP342-5 steht das drin:

MLFB-Nummer der Baugruppe unterscheidet sich von der Offline-Projektierung


Also ich habe das Problem das das Programm meint es wären Sachen da die aber nicht da sind. Meine CPU und mein CP sind in der Offline Projektierung richtig.

Sobald ich eine neue HW-Config einspielen will kommt auch die Meldung das meine CPU OFFline nicht mit der ONline übereinstimmt und deswegen bricht er das Übertragen ab.
 