SIMATIC HARDWARE-MANAGER Problem - Hilfe!

Berx

Level-1
Beiträge
60
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit meinem Simatic Hardware Manager wie folgt:

..wenn ich den Hardware-Manager starte, dann erscheint im ersten Moment alles normal - aber nach ein paar Sekunden schließt dann der Hardware-Manager von ganz alleine und bringt mich wieder zum SIMATIC Manager zurück. Egal wie oft ich probiere, es ist immer wieder das gleiche spiel :confused:
Vermutung: Es scheint direkt mit dem Hardwarekatalogfenster zusammen zu hängen - denn dieses Fenster erscheint nicht im HW Manager.
Diese Vermutung verstärkt sich noch in meinen Gedanken weil ich zuletzt noch eine GSD Datei eingespielt habe und danach das Problem auch angefangen hat.

Selbst die vollständige deinstallation und ein komplett neues aufspielen der Software (Version 5.4 - SP4) schafft keine Abhilfe.

Ich habe echt keine Zeit die Festplatte neu zu formatieren um somit das Problem zu lösen - hat vielleicht hier auch schon mal dieses Problem gehabt und bewältigt :icon_question: Oder hat jemand eine Idee was ich probieren kann :icon_question: - im welchen Unterverzeichnis sind die GSD Daten abgelegt :icon_question:

Ich wäre für jeden Hinweis echt sehr Dankbar.

Gruß,
Berx
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Problem bleibt bestehen - bin Ratlos!

Danke für den Hinweis - dennoch, ich habe wirklich alles deinstalliert und auch in der Systemsteuerung jede Simatic Software Komponente deinstalliert und XP neu gestartet, wieder neu installiert und XP neugestartet - es ist immer noch das gleiche - ich kann den Hardware Manager nicht richtig zum laufen bringen...:rolleyes:
 
XP Professional, danke der Nachfrage.

Übrigens, ich habe auch die Registry Einträge gelöscht und alles genau gefolgt so wie es in der deinstallationsbeschreibung steht,,,

bin immer noch Ratlos....:confused::confused::confused::confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Berx,

du scheinst unter Zeitdruck zu stehen? Falls der Rest von Step7 noch läuft, dann kannst du eventuell die HW-Konfig auf einen anderen Rechner erstellen und danach mit den generierten SDB-Dateien auf deine Rechner weiter arbeiten.

Ein Image hast du offensichtlich nicht. Aber sicherlich beim nächsten crash? Warum muss diese Erfahrung eigentlich jeder persönlich machen?


Gruß, Onkel
 
Hi;
- trittt der Fehler nur bei den einen Projekt auf?
- Virenschutz/Firewall mal deaktivieren?

Gruß
Sailor
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

der gleiche Fehler ist auch bei anderen Projekten vorhanden - und auch wenn ich probiere den HW Manager ohne den Simatic Manager, sondern direkt die Anwendung "S7HWCNFX.EXE" starte.

Firewall ist aus - Virenschutz Programme sind nicht installiert.

Ich verstehe nicht wieso, selbst nach vollständige Deinstallation und anschließend neue Installation, das Problem immer noch besteht :confused:

Kann es vielleicht an meinem Rechner liegen :?:
Vielleicht irgend eine Betriebsystemkomponente die der HW Katalog benötigt, eine art Datenbank-Funktion :?:

Besten Dank für alle Beiträge und bitte, weitere Vorschläge sind willkommen.

Gruß,
Berx.
 
Hallo Berx,

du scheinst unter Zeitdruck zu stehen? Falls der Rest von Step7 noch läuft, dann kannst du eventuell die HW-Konfig auf einen anderen Rechner erstellen und danach mit den generierten SDB-Dateien auf deine Rechner weiter arbeiten.
Hast Du dies versucht ?
Wenn du kein möglicheit hast auf ein anderen Rechner die HW-Konfig zu erstellen, dann schick mir ein PN, und ich erstelle gerne dein HW Konfig für dich.
Wenn erstellt, kannst du die HW Konfig SDB in CPU laden von Simatic Manager.
 
Sind die Servicepacks/Upgrades von Windows auf den neuesten Stand?
Noch was: Vielleicht mit msconfig normalen Systemstart anwählen, bzw. die Treiberliste durchchecken.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Temporäre Dateien des Hardware Managers

Hi zusammen.
Der Hardware Manager baut einen temporären Katalog auf.
Es wäre einen Versuch wert, diesen zu löschen, und ihn damit zu zwingen, den Katalog neu aufzubauen.
1. Alle STEP 7 Applikationen beenden.
2. Mit einem Fileexplorer unter dem STEP 7 Installationspfad z.B.
C:\Programme\Siemens\Step7\S7DATA\S7HWPRF\s7hcat_x.dat
diese Datei löschen.
Danach den Hardware Manager übern den Simatic Manager neu starten.
Vile Glück.
mfg
Linus
 
Danke - das ist super nett von dir - aber ich habe einen anderen Rechner um somit weiter arbeiten zu können - es geht mir um meinen mobilen Laptop, der hat bisher immer super funktioniert, bis ich eine GSD Datei geladen habe, dann kam dieses Problem.. Die Festplatte neu Formatieren möchte ich absolut nicht - ich bin immernoch am rätzeln und ahnungslos wie ich am besten das Problem eingrenze... :confused:
 
Nur als Versuch:
Kannst du NetPro starten ?
Kannst du eine neue leere Projekt erstellen, und dann die HW Konfig starten ?
Wenn du in die Ordner "C:\Program Files\Siemens\Step7\S7BIN" gehst, kannst du das Datei "S7HWCNFX.EXE" starten ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du nach der Deinstallation auch mal alle temporären Dateien aus deinen TEMP-Ordnern von der Festplatte gelöscht? Vielleicht hat der HWKonfig da irgendwann mal was drin abgelegt, was ihn jetz ins Husten bringt und was bei der Deinstallation nich beachtet wird?
 
Hallo zusammen :D

es funktioniert wieder - der Hinweis unten hat es gebracht!
Dickes Dankeschön an alle aber ganz besonders an LinusAM4V!

Ich habe folgendes gemacht:

Die Datei "s7hcat_X.dat" gesucht und nicht auffinden können!
Dann habe ich einfach eine leere Datei angelegt mit dem gleichen Dateinamen.
Den Hardware Manager gestartet und er lief - unglaublich aber wahr!

Natürlich habe ich jetzt einige Fragen wieso das alles passiert ist und ich habe auch eine Theorie:

Wenn die zu installierende GSD Datei sich in einem Pfad befindet der sehr tief verschachtelt ist (zu langer Pfad und Dateiname), dann wird die "s7hcat_X.dat" einfach gelöscht und ohne diese Datei kann der HW Manager scheinbar nicht richtig laufen.

Also stimmt nicht ganz was hier unten steht, aber der Hinweis hat mir immerhin super geholfen und ich bin sehr glücklich darüber.

Trotdem habe ich einige Fragen, wie kann es sein, das obwohl ganz de- und reinstalliert wurde, das Problem immer noch nicht behoben wurde?

Also da sollten die Software QS Jungs bei Siemens doch mal gründlicher testen.

Hauptsache ich kann wieder auf meinem mobilen Laptop wieder arbeiten und weiß jetzt wie ich vorgehen soll.

Herzlichen Dank an alle die mir zur Seite waren - schönen Abend noch!

Gruß,
Berx :p

Hi zusammen.
Der Hardware Manager baut einen temporären Katalog auf.
Es wäre einen Versuch wert, diesen zu löschen, und ihn damit zu zwingen, den Katalog neu aufzubauen.
1. Alle STEP 7 Applikationen beenden.
2. Mit einem Fileexplorer unter dem STEP 7 Installationspfad z.B.
C:\Programme\Siemens\Step7\S7DATA\S7HWPRF\s7hcat_x.dat
diese Datei löschen.
Danach den Hardware Manager übern den Simatic Manager neu starten.
Vile Glück.
mfg
Linus
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke für den Hinweis - dennoch, ich habe wirklich alles deinstalliert und auch in der Systemsteuerung jede Simatic Software Komponente deinstalliert und XP neu gestartet, wieder neu installiert und XP neugestartet - es ist immer noch das gleiche - ich kann den Hardware Manager nicht richtig zum laufen bringen...:rolleyes:


@Berx

hättest du dich exakt an die Anleitung gehalten und auch ALLE
Siemens-Verzeichnis komplett gelöscht - was du anscheinend nicht
getan hast - dann wäre diese böse "s7hcat_X.dat" Datei auch mit
im Papierkorb gelandet.

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann es sein, das der Fehler lag in den Reihenfolge womit Berx alles getan hat.
(vielleciht war es so)
STEP7 neuinstallieren.
Problematische Projekt einlesen.
Hardware Konfigurator starten.
Vielleicht fehlt es irgendeiner "erstlauf" von der HW Konfigurator wobei diverse einstellungen initialisiert werden.
(vielleicht ist dies die richtige Reihenfolge)
STEP7 neuinstallieren.
Leeres Projekt erstellen.
Hardware Konfigurator starten.
Hardware Konfigurator stoppen.
Problematische Projekt einlesen.
 
Kann es sein, das der Fehler lag in den Reihenfolge ....

wenn man den STEP7-Ordner NICHT löscht, dann bleibt natürlich
der alte Käse im Ordner stehen. Das wird mit dem Deinstallieren
typischerweise nicht gemacht. Wenn man dann anschl. wieder alles
drüberinstalliert - logischerweise in die gleiche Ordnerstruktur - dann
hat man dem temporären Müll nicht verändert. IstSo.

Frank
 
Hallo zusammen, esp. Frank,

ich habe natürlich (und wirklich!) ALLES gelöscht - bin ja schließlich nicht von gestern! ;)

Das habe ich auch geschrieben - habe deinstalliert sowie die Dateieordner und die Registryeinträge gelöscht. Das Problem war ja nicht dass die Datei defekt oder korrupt war - sie hat schlicht und einfach GEFEHLT!

(kann bestimmt rekonstruiert werden)

Die Ursprungsursache ist mir nicht bekannt, ich ja habe meine Vermutung bereits erwähnt.

Der Simatic Manager Software deinstalliert somit nicht vollständig, egal was noch alles im nachhinein gelöscht wird, komisch :confused:

Ist auf jeden Fall verbesserungswürdig und ich meine das ganze ist ein echtes SIMATIC STEP7 Manko :sw10:

Ich bin kein Simatic Guru, und verstehe auch nicht warum diese besagte Datei nach der neuinstallation einfach nicht vorhanden war, die Hauptsache für mich ist in erster Linie das mein Problem gelöst ist... wieso und warum ist mir nicht mehr so wichtig.

Ich hoffe dass wenn jemand anders das selbe erlebt, er/sie schnell von diesem Thread profitieren kann und das lange und schreckliche rätzeln somit erspart bleibt.
:confused: RÄTZELZEIT: über 2 Wochen! (wiederholt de- und installiert, bestimmmt 10 mal!)
Problem in diesem Forum angekündigt und keine 2 Tage später läuft alles wieder!

Nochmals, besten Dank an alle, ihr seit SUPER, dieser Forum ist absolut KLASSE!


Gruß,
Berx :D
 