Hallo Allerseits,

ich habe da ein paar Fragen zu Profinet die mir aus den bisher gesichteten Infos noch nicht völlig klar sind daher habe ich die Hoffnung der ein oder Andere unter euch kann mir mit einem link/info weiterhelfen.

1. Was ist den der Minimal Mögliche Zyklus innerhalb eines IRT Netzes ?
Aka SendClock zyklus? Ich lese immer wieder 1 milisekunde was ja nun etwas..langsam ist.

2. Wenn mehrere Profinet IO-Controller in einem netz sind welcher ist dann der "Master" Wer sendet die SendClock und Telegramme ?

3. Wer sendet die Antworttelegramme innerhalb von Profinet ? Jedes Device Selbst oder Sercos III Ähnlich ein Master ?

4. Wann/Wie werden Events/Alarmmeldungen gesendet ? Class_2 Class_3 Class_1 ?

Vielen dank schonmal für eure Hilfe.

Grüße Christian
 
1. 1ms ist minimaler Zyklus
2. Den, den du als Master in der Configuration deklariert hast
3. Die Antworten kommen direkt vom Device
4. kA

Gruß,
Centi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1. Was ist den der Minimal Mögliche Zyklus innerhalb eines IRT Netzes ?
Aka SendClock zyklus? Ich lese immer wieder 1 milisekunde was ja nun etwas..langsam ist.
Theoretisch sind auch kleiner Zykluszeiten möglich, Siemens gibt das typischerweise so an, dass bei entsprechender Teilnehmerzahl bis 250 µs erreichbar sind (siehe hierzu auch http://www.automation.siemens.com/w...altime-263-08.xml&xsl=publication-en-www4.xsl).

4. Wann/Wie werden Events/Alarmmeldungen gesendet ? Class_2 Class_3 Class_1 ?

Alarme werden in einer Alarm CR gesendet, die wird im RT-Teil übertragen.
 