S7-CPU, starke Spannungsschwankungen und Datensicherung

Krumnix

Level-3
Beiträge
1.454
Reaktionspunkte
190
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin.

Bei einem Kunden war das Wochenende sehr starke Spannungsschwankungen
vorhanden, weil deren Elektroabteilung ein wenig "rumspielen" musst
Dadurch wurde die 24V-Versorgung in unseren Anlagen durch die Netzteile
sicherheitshalber immer unterbrochen.
Das ganze war ab recht extrem, was bedeutet, das innerhalb von 5-10 sec
gute 5mal die Spannung weg war und wieder kam.

Nun streckte die CPU alle Beine von sich und der Kunde konnte die Anlage
nicht mehr einschalten.
Problem war aber nicht die CPU sondern was anderes (hängendes Notausrelais)
das die CPU nicht in Run ging (bzw. gute 5mins zum Hochfahren benötigt, da
Bus gestört war und CP-Bus auch gestört war, kennt man ja ;) ).

Jedoch fehlen dem Kunden nun einige Einstellungen, einige sind aber vorhanden.
Also gut 80% ist noch da, aber 20% (z.b. alle Rezepte) sind leer.

Jetzt meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, das man z.B. jedes Mal, wenn ein Rezept oder
ein Wert geändert wird, einen Befehl in der CPU aufrufen, das die
Aktual-Werte der DBs auf die MMC geschrieben werden?
Oder welche Möglichkeiten gibt es, das sowas nicht mehr passiert, bzw.
wieso fehlen 20% der Werte, während 80% noch vorhanden waren?

Danke
 
Siehe hier:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26494209

oder hier:

http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=260974&postcount=10


Allderings ist das mit dem Automatismus so eine Sache.
Wenn deine Funktion "alles Null" erkennt, dann schreibt
sie ja auch den Müll auf die MMC.

Also lieber TASTE SICHERN und TASTE RESTORE und das
noch mit Zeitstempel, das weißt du dann wann "diese Britzel"
das ggf. zum letzten Mal gemacht (bzw. vergessen) haben.

Im Übrigen gibt es auch für SPSen USVs, man soll es kaum glauben.
Das wäre für solch krasse Fälle wie bei dir auch eine Lösung.

Frank
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben