PID Reglung an S7-200/300

Oest

Level-2
Beiträge
163
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hat jemand Erfahrung mit der erstellung eines PID Reglers in der S7 200 und 300.
Habe je ein Projekt mit 200er und 300er in der mit einem Temperaturfühler eine Heizung geregelt werden soll.
Gibt es Standartbausteine/bibliotheken?
Der Temperaturfühler kommt über Analog eingang rein( für die 200er habe ich bereits eine spezielle Karte: 6ES7231-7PD22-0XA0).
Die Heizung wird über ein elektronisches relais angesteuert.

Vielen Dank für sachdienliche Hinweise :ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und bekomme ich damit eine Regelung auf ein Grad genau bei etwa 280Grad hin? Hat da jemand Erfahrung?

Die Karte bei der S7 300 ist eine Analogkarte(6ES7331-7KF02-0AB0)
bei der man in der HW konfig den Fühler (J typ) konfigurieren kann.

MFG
 
Und bekomme ich damit eine Regelung auf ein Grad genau bei etwa 280Grad hin? Hat da jemand Erfahrung?

Die Karte bei der S7 300 ist eine Analogkarte(6ES7331-7KF02-0AB0)
bei der man in der HW konfig den Fühler (J typ) konfigurieren kann.

MFG

Für Temperaturregelung gibt es noch speziel den FB58, auch zu finden in der
Standart Bibliothek.

Ob Du deine Regelung auf 1 Grad genau hinbekommst wird wohl kaum jemand
genau sagen können, da hier die Hardware und andere Faktoren eine große
Rolle spielen.


Gruß Flo
 
Und bekomme ich damit eine Regelung auf ein Grad genau bei etwa 280Grad hin? Hat da jemand Erfahrung?
Also das kann man so pauschal nicht sagen.
Das kommt auf die Regelstrecke, die Aktoren, Sensoren und auf das zu regelnde Medium an.

Ich nehme immer den FB41 und bin damit sehr zufrieden, auch die Analogkarte habe ich schon eingesetzt allerdings mehr für den Strombereich (0..20mA / 4..20mA)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Von der Regelstrecke her sollte es machbar sein, da vorher mit einem Externen PID Regler auf ein Grad genau geregelt wurde. Naja muss ich probieren.
Mit der S7 200 hats wohl noch keiner versucht? Da wird es wohl auch keine Bibliothek geben.

Nachtrag:

Also hab auch in der S7 200 einen Assistenten gefunden mit dem man eine PID Regelung machen kann, bzw. den Befehl PID.

In ein paar Wochen, wenn ich PID in 200er und 300er an der lebenden Maschine ausgetestet habe, bin ich schlauer.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben