Möglichkeit den Q-Bereich in S5 155U CPU928

abbi4

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

stehe vor einem großen Problem!
Ich habe eine alte S5 Steuerung welche überwiegend die E und A im Profibus mittels 3 IM308C einsammelt. Das Schätzken ist bis zum Rand voll bzw. die Eingänge und P-Eingänge sind ausgereizt.

Die Steuerung habe ich nicht programmiert.

Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Belegung des Q-Bereichs abzufragen um die Belegung herraus zu bekommen, ohne das Prg. Zeile für Zeile durchzugehen. Es sind auch div. indirekte Zuweisung vorhanden?

Das Rack hat noch zwei Erweiteungsgeräte, welche auch den Q-Bereich nutzen sollen!

Gruß
abb4
 
Hallo abbi4,
Du kannst dir dir Parametrierungen der IM 308 C über die Software COM Profibus anschauen (P und Q Bereich).
Dazu musst du dann noch wissen, wie die anderen Karten in den Racks konfiguriert sind (E / A Bereiche, meistens 0..128) um eine doppelte Adressierung zu vermeiden.
Eine Gesamtübersicht für den Adressbereich mit einen Tool gibt es bei der S5 nicht.

Grüße

Der Mondmann
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
was die profibus-stationen angeht, die belegung des q-bereich solltest du aus der profibus-konfiguration entnehmen können (parametrieung der im308c).
bei den erweiterungsracks hab ich noch nie gesehen, dass diese im q-bereichadressiert werden. aber ich lass mich da gerne belehren.
auch von diesen sollte aus der anschaltung (im...) die adressbelegung ableitbar sein.
 
Doch, auch EGs habe ich schon im Q-Bereich betrieben. Ist schon ein paar Jahre her.
Die Einstellung dass es Q-Bereich ist, erfolgt auf der IM-Anschaltung.
Je nach Typ mit Steckbrücke oder Mäuseklavier.
Bei IM300-3 ist eine Brücke 4-13 auf Platz 12 einzulegen.
Bei IM300-5CA11 eine Brücke 8-9 auf Platz 4
Bei IM300-5LB11 die Brücken Q1 bis Q4
Bei IM301 eine Brücke 8-9 auf Platz 7
Bei IM314 das Mäuseklavier S1 auf 1

Binäre EAs im Q-Bereich werden nicht im PAE/PAA abgebildet, ist also mehr für den Analogbereich interresant.
Wichtig: EA-Adressen, die im Zentralgerät benutzt werden, dürfen in EGs nicht mehr benutzt werden, auch nicht im Q-Bereich.
d.h. doppelte Adressen im P- und Q-Bereich können nur in EGs sein.
Man möge mich berichtigen, ist schon lange her...
Gruß Roland
 