Hallo Zusammen,
ich muß für ein Projekt eine Leitstands CPU (315 2PN/DP) mit 22 Anlagen CPUs (auch 315 2PN/DP) kommunizieren lassen. Die Kommunikation muß bidirektional sein (ca. 16 Byte). Die Anlagen müssen nicht miteinander kommunizieren. Es sind keine CPs vorgesehen. Die Daten sind nicht zeitkritisch, sollten aber quittiert werden.
Mein Problem ist, das die 315 2PN/DP nur 14 S7-Verbindungen und nur 8 offene IE-Verbindungen verarbeiten kann. Ich benötige aber 22.
Hat jemand einen Tip, wie ich das realisieren kann?
Welche Kommunikation würdet Ihr empfehlen?

MfG
Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für den Hinweis.
TCON und Co. sind da wohl echt die einzige Möglichkeit. Die Projektierung mit den Datagrammen ist leider nur sehr aufwändig.
Muß mal mit unserem Kaufmann über einen CP343-1 sprechen, dann geht das ganze über S7-Verbindungen, easy mit PUT & GET.
Bei der Anlage handelt es sich um eine Gerberei in Indien!;)

MfG
Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nabend,
Wenns doch nicht zeitkritisch ist...
Wieso dann nicht über UDP-Prtokoll von der Leitstands-CPU aus alle nacheinander "anschreiben" und auf Antwort warten...
 
Werde das Ganze jetzt mit TCP/IP native Verbindungen über TCON und TDISCON realisieren.
 