Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Gibt es eine Zaehlerbaugruppe fuer die S7 300 aehnlich der Onboard version der 314? Ich benoetige 2 Zaehlkanaele, finde aber gerade uebrhaupt nichts passendes.
Bin mir am ueberlegen 2 Beckhoffklemmen (150kHz) via Profibus anzubinden. hab noch keine genauen preise aber ich glaube das wird deutlich guenstiger. Spricht da etwas dagegen ?
Wenn es auch Siemens und Dezentral sein darf, gibt es da noch für das
Baugruppenspektrum ET200s die schnellen Zählbaugruppen. Die unter-
scheiden sich nicht im wesentlichen von der FM350.
Wenn es wirklich schnell gehen muss ist die FM352-5 eine gute Lösung - 12 pipe Xenix parallel processor mit Zykluszeit von 1 µs. Kostet wahrscheinlich mehr als die Beckhoff Klemmen und die Lernkurve ist ziemlich steil, aber wenn es schnell gehen muss ...
Wenn es wirklich schnell gehen muss ist die FM352-5 eine gute Lösung - 12 pipe Xenix parallel processor mit Zykluszeit von 1 µs. Kostet wahrscheinlich mehr als die Beckhoff Klemmen und die Lernkurve ist ziemlich steil, aber wenn es schnell gehen muss ...
Die 500 KHZ der FM352-2 brauch ich nicht. Die Zaehlkarte muss groesser 50KHZ zaehlen koennen. Denke ich werde die Beckhoffklemmen nehmen. Profibusadapter inklusive 2 Klemmen kosten weniger als 600 Euro. Denke das ist nicht wirklich zu toppen, und wird seinen dienst sicherlich tun.