Hallo,
ich habe folgendes Problem und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Steuerung: 315-2 PN/DP
Bei Ausfall der SPS sollen div.vorgewählte 400kW Pumpen weiterlaufen. Beim Neustart der SPS ändert sich der Zustand der Pumpen nicht.
Funktioniert auch erstmal alles soweit. Jetzt zu meinem Problem:
- es gibt 3 Vorort Nottaster um die Pumpen manuell ausschalten zu können
(was eigentlich nicht gemacht wird, wirklich nur im Notfall)
- schalte ich jetzt bei SPS STOP eine Pumpe per Taster aus, schaltet
diese sich nach Neustart wieder zu (sollte aus bleiben)
- habe schon versucht über den OB100 die Rückmeldung der Pumpe
abzufragen
- auch remanente Merker habe ich schon verwendet
- wie merkt die SPS (In STOP) den Zustandswechsel bei Neustart?
Vielen Dank für eure Hilfe.