SPS Stop Zustandswechsel

Mati

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgendes Problem und hoffe das ihr mir helfen könnt;).

Steuerung: 315-2 PN/DP


Bei Ausfall der SPS sollen div.vorgewählte 400kW Pumpen weiterlaufen. Beim Neustart der SPS ändert sich der Zustand der Pumpen nicht.
Funktioniert auch erstmal alles soweit. Jetzt zu meinem Problem:

- es gibt 3 Vorort Nottaster um die Pumpen manuell ausschalten zu können
(was eigentlich nicht gemacht wird, wirklich nur im Notfall)
- schalte ich jetzt bei SPS STOP eine Pumpe per Taster aus, schaltet
diese sich nach Neustart wieder zu (sollte aus bleiben)
- habe schon versucht über den OB100 die Rückmeldung der Pumpe
abzufragen
- auch remanente Merker habe ich schon verwendet
- wie merkt die SPS (In STOP) den Zustandswechsel bei Neustart?

Vielen Dank für eure Hilfe.
 
Hallo,
ich würde die Rückmeldungen der Pumpen im Anlauf-OB (OB 100) abfragen und bei stillstand der Pumpen die entsprechenden Merker und Ausgänge zurücksetzen.
Gruß
Joe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Mati,
wie hast du das den gelöst?
Eine Idee währe es doch die Schützschaltung klassisch aufzubauen mit
Selbshaltung, evtl sogar mit Hardwartasten, so das du die Pumpe auch
Manuell starten bzw. stopen kannst.
Die Schaltung über die SPS könntest du doch so lösen das du Paralell bzw.
in Reihe, Relaiskontakte legst und damit die Schütze schaltest.

Da deine Ausgänge dann nur noch als Impuls rausgeführt werden, kannst du
beim Einschalten die Ausgänge bzw. Remanten Speicher auf ein defenieten
Zustand schalten.

Dieses machst du einfach mit Hilfe des OB100, entweder dort alles ent-
sprechend schalten oder einen Startmerker setzen und denn dann im
zyklischen Programm abfragen und am Ende vom OB1 zyklus zurücksetzen.

gruß Helmut
 
Hallo Helmut,

das Problem ist Hardwaretechnisch kann ich da nicht mehr machen und der Umbau war vom AG leider vorgegeben.

Im Moment frage ich im OB100 die Rückmeldung der jeweiligen Pumpe ab. Dann setze bzw. rücksetze ich das Hauptschütz. Nur irgendwie holt sich die SPS den letzten Zustand vor SPS Stop.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Informationen vor dem CPU-Stop können hinterher nur wieder verfügbar sein wenn sie in:

- remanenten Merkern
- remanenten Timern
- remanenten Zähler
- oder in DB´s

abgelegt sind.

Entweder du hast irgendwo in einem DB noch den Status Pumpe ein gespeichert oder deine Logik im Anlauf-OB ist fehlerhaft.

Mehr kann ich dir jetzt so auch nicht sagen.
 
... oder die Merker sind zwar nicht remanent,
werden aber am Zyklus-Ende in einem DB gesichert
und am Zyklus-Anfang wieder beschrieben.
Kann im OB1 sein, muss aber nicht.
Am besten mal die Merker suchen lassen (das ganze Byte/Wort)
Vielleicht ist sowas auch direkt mit den Ausgängen geproggt.

Gruß Roland
 
Im Moment frage ich im OB100 die Rückmeldung der jeweiligen Pumpe ab.
Welche Rückmeldung?
Nur irgendwie holt sich die SPS den letzten Zustand vor SPS Stop.
Du musst dir den aktuellen Zustand zur Laufzeit in einem remanenten Bereich speichern, wie hier auch schon mehrfach erwähnt wurde.
Und nur dieser gespeicherte Zustand kann im OB100 abgefragt werden.
 
Hallo,
Bei Ausfall der SPS sollen div.vorgewählte 400kW Pumpen weiterlaufen. Beim Neustart der SPS ändert sich der Zustand der Pumpen nicht.
Funktioniert auch erstmal alles soweit.

Hast du keine Schützenrückmeldung o.Ä. an die SPS? Wenn ja, kannst du dir eine einfache Initialisierung erstellen, welche abfrägt, ob Rückmeldung 1 oder 0 ist. Wenn 1 setzt du den Ausgang weiter, wenn 0 wird er zurückgesetzt...
 