"CONT_C" SFB41 läuft nicht in PLCSIM, aber FB41

TagebauCoder

Level-1
Beiträge
56
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute, ich habe ein massives Problem mit PLCSIM, wie der Titel schon sagt.

Ich muss einen FB testen, in dem der SFB41 "CONT_C" verwendet werden soll. Der SFB läuft nicht, der FB aus der StdLib schon. Natürlich bei gleicher Parametrierung. :confused:
An der Multinstanz liegt es auch nicht, habe ihm testweise einen eigenen I-DB verpasst. Natürlich ohne Erfolg.

CPU ist eine 416-2DP.

Laut Baugruppendiagnose "Leistungsdaten" ist der SFB verfügbar.

Bin für alle Ratschläge dankbar.
 
Mit PLCSim hab ich auch schon schlechte Erfahrungen gesammelt was SFB's und SFC's angeht. Teilweise funktionieren die nicht genauso wie auf einer echten CPU.
Ich würde das jetzt einfach mal in die Schublade PLCSim-Bug stecken wenns mit dem FB41 geht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke

Danke für die Rückmeldung.

Beruhigt mich irgendwie, da meine Kollegen dieses Problem nicht kannten, allerdings auch nicht den SFB41 nutzen.

@Mod

Sollten wir vielleicht mal eine Liste ins Forum stellen, welche SFB/C Bausteine auf PLCSIM laufen?? (Bzw. erfolgreich getestet sind)
 
Wird schwer sein so eine Liste zu erstellen, aber ich fang mal an:

Die IEC-Timer (hab grad die SFB-Nummern nicht im Kopf ... sollten aber 1-4 sein) schalten auf PLCSim mit einem Zeitwert von T#0ms anders als auf einer echten CPU.

Auf einer echten CPU laufen die Timer erst gar nicht an weil T#0ms als initialisierung des Timers gilt, auf PLCSim schaltet z.B. der TON sofort durch.

**Edit: Wahrscheinlich sind einige Fehler auch wieder in einer späteren PLCSim Version ausgebessert. Das oben genannte hab ich mit V5.3 ausprobiert.
 
Der SFB41 macht den Eindruck als würde er gar nicht abgearbeitet. Bis auf die von mir gefütterten Parameter, alle instanzdaten auf Startwert.

Step7 Professional V5.4 + SP4

habs gerade nicht hier, um di PLCSim Version nachzuschauen.
 
Danke Kai, dem ist nichts hinzuzufügen..

Genau das habe ich gesucht, hätte ich auch mal selber drauf kommen können bei Siemens nachzusehen, zumal ich einen Account dort habe...

Asche über mein Haupt :?

Gruß
 