Wir haben 4 RFZs, mit dem identischen Programm! An jedem RFZ hängt ein MP177. Nun haben wir das Problem das sich bei 3 Geräten immer der Merker 12.1 von selbst zurücksetzt!

Nun haben wir versucht das Komplette programm zu deaktivieren (BEA im OB1)
--> M12.1 lässt sich nicht setzen.

Taktmerker kontrolliert:
--> MB0

Globaldaten kontrolliert
--> keine definiert

MPs abgezogen
--> Trotzdem gleiches verhalten.

Kopplung kontrolliert:
--> Auf stationärer CPU läuft der SFB15 PUT und schreibt in P#DB130.DBX0.0 BYTE 54 auf dem Gerät.

Noch einer eine Idee durch was der Merker zurückgesetzt werden könnte?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weil hier gerade in einem anderen Thema aktuell:
Sind das eventuell 1 Maschine original beim Hersteller gekauft und 3 nachgebaute? ;)

Nun im Ernst:
Sind alle Vernetzungen abgezogen?
Sind technologische Funktionen in der HW-Konfig projektiert (Zählen, Frequenzmessen, ...)?
Sind Prozessalarme oder Diagnosealarme in der HW-Konfig projektiert?
Welche OB sind vorhanden?
Welche Funktion hat der M12.1?
Läßt sich der Merker setzen, wenn die CPU in Stop ist?
Was ist ein RFZ?

Gruß
Harald
 
Ich hatte mal ein ähnliches Verhalten einer 315-2DP.
Da wurde der M 10.2 (Automatik) plötzlich nicht mehr setzbar.
Ich habe damals auch hin und her gesucht und keine Ursache gefunden.
Hab dann aus Verzweiflung (und weil der Kunde mir bereits im Nacken saß) den M 10.2 auf M 1010.2 umverdrahtet.
Seitdem läuft die Kiste ohne Murren.

Es geschehen doch mehr Dinge zwischen PG und CPU, als wir uns vorstellen können.
 
was Rausgefunden....

Wir haben jetzt rausgefunden, das es warscheinlich von der Master CPU über den MPI Bus kommen muss... Wobei wir dort nur einen SFB SEND auf die RFZ CPU mit einem DB haben... Aber wenn wir die datenlichtschranke zum RFZ zuheben, dann lässt sich der Merker setzen.

Wenn wir Rausgefunden haben woran es liegt melde Ich mich wieder...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Konsistenz prüfen?

Hallo Jochen,

habt ihr schon mal das ganze Programm neu übersetzt und geladen? Ich hatte in sehr seltenen Fällen auch schon solch unlogische Dinge, die sich dadurch beseitigen ließen.


Gruß, Onkel
 
Offengestanden ist für mich die "Kuh" Globaldatenkommunikation noch nicht so ganz vom Eis.

Ich habe vor kurzem auch mal ein wenig damit rumexperimentiert, und die Sache ist relativ schnell projektiert,
und in die Steuerung gespielt, aber es ist erheblich schwieriger das ganze wieder loszuwerden.

Prüfe in ALLEN CPU's im MPI-Netz ob es einen SDB210 in den Systemdaten gibt.

Mfg
Manuel
 