315 2PD -> Fernzugrif

mike1976

Level-2
Beiträge
113
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Zuerst mal meine Verbaute Hardware:
1.) CPU 315 2DP
2.) WinCC Visu -> verbunden mit Profibus CP5611
3.) Diverse Profibus teilnehmer


Ist es möglich die CPU über internet zu programmieren ohne zusätzliche hardware, also über den Visu-PC der mit der cpu via profibus verbunden ist.
Ja ich weis per remote zugriff ist das keine frage.
Aber ich stelle mir das so vor das ich mit meinem laptop oder auch stand pc über das internet mich direkt verbinde auf die cpu.

Habe auf den entfernten rechner eine Windows xp vpn verbindung.

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist es möglich die CPU über internet zu programmieren ohne zusätzliche hardware, also über den Visu-PC der mit der cpu via profibus verbunden ist.
ohne zusätzliche Kosten - Nein
ohne zusätzliche Hardware - Ja

Wenn auf dem Visu-PC eine Soft-PLC (WinAC RTX) läuft, dann kann diese Soft-PLC für S7-Routing zur CPU315-2DP benutzt werden.
Ich weiß aber nicht, ob WinAC RTX und WinCC den Profibus CP5611 gleichzeitig nutzen können.

Gruß
Harald
 