Simatic S5 Programm auf CP525 laden

lekaze

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe folgendes Problem. Sollte ein vorhandenes Programm von einer CP525 in das RAM laden über die Schnittstelle IF2 und mit einem PG685 und der COM525 Software. Beim übertragen des Programms kommt immer Transferfehler 722. Die CP525 steckt in einem Rack von S5 115U und soll die Rechnerkopplung zwischen einer 135U und 115U verwalten. Hatte jemand schon dieses Problem und kann mir da weiter helfen
 
Wat willse denn da übertragen ?

Hallo,

lekaze schrieb:
Simatic S5 Programm auf CP525 laden

Also ich hoffe nun mal, Du versuchst nicht etwa ein S5 Programm (*.S5D) auf den CP 525 zu übertragen ???
Hast Du dich da nur versehentlich falsch ausgedrückt oder versuchst Du im Ernst so ein S5 Programm (*.S5D) auf den CP zu laden. Du meinst hoffentlich eher ein COM525 Programm (*.525).

lekaze schrieb:
Programm von einer CP525 in das RAM laden
Einen RAM auf dem CP würde ich nicht verwenden. Bei Ausfall der Pufferbatterie oder Ziehen der Baugruppe ist der Inhalt des RAMs unwiderruflich gelöscht und keiner merkt es ...
Dauerhaft bleibt das Programm auf einem EPROM vom Typ 6ES5 373-xxx gespeichert.

Noch eine kleine Frage : Du hast vor dem Übertragen der *.525 Datei den CP 525 mit dem Betriebsartenschalter in Stop gebracht ???

Gruß

Question_mark
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welcher CP525 ist das?

Hallo

Hast Du die richtige Com Software zu Deinem CP525?

6ES5 525-3UA11 = alte CP525 = alte Com525 mit PG675
6ES5 525-3UA21 = neue CP525 = neues COM525 für PG685 und neuere PGs.

Gruss Harti
 
Hallo

danke wir haben den Fehler gefunden, wir hatten das falsche Übertragungskabel verwendet (Kabel war für PG 6XX), denn für ein PG 750 oder PG 740 braucht man das Übertragungskabel 6ES5 734-5xxx0. Die Baugruppe ist eine 6ES5252-3UA21.
Natürlich haben wir den Betriebartschalter auf Stop, oder besser gesagt auf Programm gestellt und wir haben natürlich ein programm für die CP mit endung.525 versucht zu laden. Wir werden auch ein Eprom brennen, aber das wurde bisher übersehen und wir haben welche bestellt um diese dann in die CP525 zu stecken, aber danke für diesen TIP.



Danke
gruss lekaze
 
Zurück
Oben