Problem mit IP246 Parametrierung

Jochen Kühner

Level-3
Beiträge
4.291
Reaktionspunkte
527
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe eine Ip246 Baugruppe an eine Anlage.

Diese lief auch Problemlos (bis heute). Die Baugruppe war Stromlos und hat ihre COnfig verloren. Nun wollte Ich diese wiedr darufsdpielen, aber irgendwie funz das nicht. Ich erhalte jedesmal nach dem bespielen den Fehler "ungültige Maschienendaten". Und auch wenn Ich dann den OfflineDB mit dem OnlineDB in der COM-246 Software vergleiche, dann sind diese unterschiedlich, d.h. der in der Baugruppe ist falsch!
Einer ne Idee???

Com-246 V3.2
 
Gelöst...

Hab das Problem gelöst, die Achskarte hatte sich aufgehängt. Nach Abziehen der Karte, und für 5 Minuten rausnehmen, ließ sie sich wieder bespielen...

Mfg.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Jochen,

ich hab in einer Maschine auch so eine Karte und die macht gerade ein wenig probleme. Gibt es für die Karte noch anleitungen?
Kann die Karte wie jede andere PLC programmiert werden?

MfG
Daniel
 