Verbinden von Racks

Meine Glaskugel ist mir zwar runtergefallen, aber trotzdem sehe ich in den Glassplittern folgendes:

Du hast eine CPU von der S7-300er-Reihe, möchtest zwei Racks verbinden und benutzt eine Anschaltbaugruppe, also IM360/361.
Das dazugehörige 10m-Kabel hat die Bestellnummer 6ES7368-3CB01-0AA0

Link: http://support.automation.siemens.com/CH/view/de/35012889
Preis: http://www.elektronetshop.de/siemen...wischen-im-360-im-361-10m.147312.html?p=32768

Für diese Suche habe ich nicht einmal 5min gebraucht, davon waren 3min Rätselraten, welchen Steuerungstyp du hast. ;)
Solltest du aber etwas für eine S5 suchen, dann hast du die vollen 5min zur Verfügung... Es ist sogar schaffbar! :ROFLMAO:
Stichwort: Anschaltbaugruppe, IM usw.
 
Kabel ist doch das was Mann in der Erde verbuddelt,
das andere waren Leitungen. Da gibt es dann die
einfache Leitung des Strippenziehers (NYM) oder die
der Starkstromelektriker (Freileitung) und und und

Aber er wollte ja was für die Erde...
 
Zurück