Hallo, bin ganz neu hier und auch einsteiger in die SPS, da ich kein SPS Lehrgang oder sonstoiges gerlernt habe sondern alles selber und bisschen in der Schule, bin ich am ende meiner Kenntnisse angekommen.

Habe ein kleines Problem mit der Analogen Sache.
Was ich möchte ist ein Offenes Gefäss nach dem Füllstand zu überwachen.

Mein Fass ist 2 Meter hoch:

Meine SPS ist von Vipa Speed 7 315 SB (Siemes 318-2)
Analoge AI 8 Eingänge /12Bit

Meine Sonde ist von Endress+Hausr Waterpilot FMX167 4...20 mA

Wie schließe ich die Sonde an die SPS an???

Und wie programmiere ich es??
Wie gesagt ich habe keine Ahnunh wie ich das machen soll mit der Analogen ....

Bitte um Hilfe

Vielen Dank
 
Natürlich richtig anklemmen (braucht der Druckaufnehmer ggf. 24 Volt?) und auf den passenden Messbereich achten - für ein 2 m hohes Gefäß brauchst du 200mBar - in der Praxis setzen wir da 300 mBar ein
 
Soweit ich weiß, kommt an + der Sonde 24VDC, der Minus der Sonde geht an die Analogkarte
Wenn du den ersten Eingang nimmst, dann an Klemme 2, an Klemme 3 kommt 0 VDC.
Anschleißend parametrierst du im HardwareManager den Eingang als 4..20mA.
Jetzt noch PEW merken und die FC 105 und FC 106 mit der Taste F1 anschauen oder hier im Forum suchen
 
Hallo,erstmal danke die mir weitergeholfen haben und weiter helfen können.

Ne kleine änderung, hab jetzt die Drucksonde von Endress+Hauser FMX 165 die andere ist defekt. Ist auch zweidraht und kann direkt an die sps angeschloßen werden war zumindest bis ich sie bekommen habe

Hab alles angeschloßen und es kommen auch Signale an.
In meinem Programm habe ich das so, aber ehrlich gesagt kann ich damit nichts anfangen....:( hab das irgendwo im forum gefunden mann kann das auch mit den Baisteinen FC 105 / 106 machen weiß aber nicht wie:(
L PEW 256
ITD
DTR
L 2.764800e+004
*R
L 1.000000e+002
+R
T MD 10
Wie kann mann das anders lösen???
Ich möchte das er mir bei bestimmten werte eine ,, 1" gibt damit ich weiter programmieren kann.

BItte um Hilfe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok, besten dank, das hab ich jetzt alles verstanden und ausprobiert und klappt auch aber wie hole ich meinen Wert OUT raus
wie muss ich weiter vorgehen????
ich brauche bei 50 % brauch ich ein Signal auf z.B M1.0
bei 75 % ein Signal auf M1.1...

mein HI ist bei 0.000000e+000
mein Lo ist bie 2.500000e+000

welchen baustein muss ich als nächstes??? Oder wie

Danke schon mal
 