SM mit geschlossenen Relay-Kontakten ?

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute
Weiss zufällig jemand ob Siemens digitale Ausgabekarten anbietet, bei denen man die geschlossenen Kontakte der Relais benutzen kann ?
Vielen Dank :lol:
 
Also die einzige Baugruppe bei denen die Schließer einzeln herausgeführt sind, ist folgende:

6ES7 322-1HF10-0AA0

Diese hat 8 Relais mit 8 einzelnen herausgeführten Schließern bis 230V / 5A.

Sollt also auch in Schützschaltungen oder so funktionieren.

Mfg
Manuel
 
Tag,

Es gibt in der Serie 300 folgende Ausgabekarten die mit Relaiskontakten arbeiten:

6ES7 322-1HF01-0AA0
8 Relais
Potentialtrennung Digitalausgaben zwischen den Kanälen, in 2 Gruppen

6ES7 322-1HF10-0AA0
8 Relais
keine Potentialtrennung Digitalausgaben zwischen den Kanälen

6ES7 322-5HF00-0AB0
8 Relais
keine Potentialtrennung Digitalausgaben zwischen den Kanälen

6ES7 322-1HH01-0AA0
16 Relais
Potentialtrennung Digitalausgaben zwischen den Kanälen, in 8 Gruppen

Des weiteren gibt es keine Öffner bei Digitalausgaben. Es werden grundsätzlich Schliesser eingesetzt. Grund: Ein Stop der CPU oder Ausfall der Steuerung würde dann ja alle Ausgänge schalten. Und wie soll das gegeben sein falls die Sicherung des Steuerkreises fällt?
 
Ja...ich meine natuerlich Oeffner....
Aber scheinbar gibt es so eine Karte wirklich nicht.
Also, vielen Dank fuer eure Hilfe 8)
Chiao
 
MSB schrieb:
Nur mal Interessehalber,

wofür brauch man eine Ausgangskarte mit Öffnern?

Mfg
Manuel

Hallo Manuel
.....Um einen Notstromkreis zu aktivieren...(falls die SPS ausfaellt soll eine Pumpe manuell zu steuern sein).
 
Da sags doch gleich was Du willst!!
Vorschlag: Ausgang ist immer aktiv und schaltet ein Hilfsschütz. Der Öffnerkontakt des Hilsschütz schaltet dann Deinen Notstrom.
Das ist doch besser als Deine Öffner-Ausgangskarte. Weil es ja Bedingungen geben kann wo die SPS läuft, und der Notstrom auch. Zum Beispiel wenn der Notstrom dann arbeitet - oder?
 