Guten Morgen liebe Programmierergemeinde,

ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Absolutwertgeber an meiner Maschiene der mir im Panel #####mm anzeigt. Zieh ich diesen Geber ab zeigt er mir 2048mm an. Steck ich ihn wieder drauf ist wieder #####mm.

Meine Firma dachte der Geber ist defekt und hat nen neuen Geber für 700 Euro geholt. Drauf gemacht aber immernoch das selbe Problem.

Wäre super wenn mir einer einen Hinweis geben könnte was da das Prob sein kann.

Mit freundlichen Grüßen so früh am Morgen :ROFLMAO:
 
die rauten werden dargestellt wenn der wert die breite des feldes überschreitet. z.b. -10000 oder 999,99

und bevor man mal eben einen neuen geber bestellt, schaut man sich den istwert in einer vat an.

hat das denn schon mal funktioniert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab auch gesagt das muss nen Anzeigefehler sein das der Wert zu groß ist. Aber auf mich hört ja keiner. :p
Naja die 700 Euro sind ja nicht von mir.Ist ja der Firma ihr Geld.

Ja der hat schon funktioniert ab und zu hat er mal ##### angezeigt. Hätte ich dann auch damit begründet das der Wert zu groß ist.

Bin neu in der Firma deswegen hab ich nix zu melden :ROFLMAO:

Danke Volker!!!!
 
Hallo,
üblicherweise wird doch der Wert des Gebers auf einen "sinnvollen" Anzeigewert skaliert.
Prüf doch mal nach ob das überhaupt geschieht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also hab das geändert und geht alles wieder. Danke Volker das du das geschrieben hast. Habe es meinen Vorgesetzten gezeigt und jetzt ist alles wieder i.o
 
@Volker:
wenn man aber "der Neue" ist und sich da ggf. vielleicht auch nicht 100%ig sicher ist ... ?
Ich kann das schon ein bißchen verstehen ...

Gruß
Larry
 
Zurück