Hallo zusammen,
ich möchte ein fertiges WinCCflex RT Projekt in Step7 in eine PC-Station einfügen. In der HW-Konfiguration der PC-Station kann ich nur ein nacktes WinCC RT einfügen. Hat jemand eine Idee?

MfG
Markus
 
Hallo Markus.

1. In WinCC Flex Projekt, der Funktion "Integrieren in STEP7" verwenden.

2. In Simatic Manager, der "Konfiguration" von der HMI Station öffnen.

3. In der HW Konfigurator, die "Eigenschaften" von der HMI Station öffnen.
Es erscheint ein Dialog mit mehrere Reitern. Der Reiter "Konfiguration" öffnen.
Dann die Wahlschalter "S7RTM ist installiert" aktivieren.
Fenster schliessen.
Dann entweder ein IE Algemein oder ein CP einfügen in ein freie "Index".
Diese neue IE Algemein oder CP an ethernet oder Profibus anschliessen, und mit passender IP oder Profibus Adressen ausstatten.
Dann speichern mit kompilieren.

4. In WinCC Flex, der Verbindungsweg als "softbus" und Verbindungspartner über Ethernet oder Profibus bestätigen.
Dann speichern und kompilieren.

Fertig. Jetzt hast du ein "PC Station".

edit: In Simatic Manager bleibt die Bezeichnung "Simatic HMI Station", obwohl es tatsäglich ein PC Station ist.
 