zwei Fragen zum FB41?????

Valli

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

Schuldigung für die nervigen Fragen, ich weis dass es hier sehr viele über dieses Thema zu finden gibt, habe auch viele Berichte gelesen.
Mein Regler läuft auch so weit, wenn ich ihn mit dem PID-Control simuliere, doch zwei sachen sind mir noch nicht ganz klar geworden und zwar:

1 Frage:
Ist das richtig, wenn ich im OB100 die Variable "COM_RST" (des FB41 der sich im OB35 befindet) setze und im OB1 setze ich die Variable wieder zurück.
Oder ist es besser die Variable "COM_RST" unmittelbar nach dem FB41 im OB35 zurück zusetzen?

2 Frage:
Wie oben schon erwähnt befindet sich mein FB41 im OB35, deswegen habe ich "CYCLE" auf 100ms gestellt. So wenn ich jetzt die Zeit "CYCLE" verändere sehe ich kein unterschied im PID-Control.
Wofür ist also die Zeit "CYCLE" da?
Was macht die Zeit "CYCLE" oder was stellt man mit ihr ein?
Wie finde ich heraus was die richtige Zeit "CYCLE" ist?

Ich weis das diese Fragen für euch sicherlich trivial sind währe trotzdem nett von euch mir diese Fragen so einfach wie möglich (ohne komplizierte Fachbegriffe) zu beantworten

Danke euch schon mal im voraus
 
Hi...

Zu 1.: B
Zu 2.: Wenn im OB35 aufgerufen dann verwende doch die Tempvariable OB35_EXC_FREQ aus dem OB.
Mit CYCLE werden die Zeitwerte intern berechnet. (Ti; TD; usw.)
Es ändert sich also auch dein Regelverhalten!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi NBerger

Danke erst mal für deine Mühe, nur bringt mich das nicht richtig weiter.

mit 1b meinst du das
Oder ist es besser die Variable "COM_RST" unmittelbar nach dem FB41 im OB35 zurück zusetzen
oder?!

Soll die Tempvar. "OB35_EXC_FREQ" mit "CYCLE" Parametriert werden?

In der Hilfe steht nur:

- falls OB35_STRT_INF = B#16#3A: Zeittakt in us
- in allen anderen Fällen: Zeittakt in ms

Was auch immer das heisen mag???????????
 
"COM_RST" - Initialisierungsroutine
Variante 1: FB41 im OB100 aufrufen und "COM_RST"=TRUE
Variante 2: im OB 100 einen Merker ("Startmerker") setzen und diesen Merker an "COM_RST" hängen (natürlich im OB35) und nach dem FB41 den Startmerker zurücksetzen (umständlich)

"CYCLE" = SAMPLE TIME / Abtastzeit =Aufrufintervall vom OB35
Die Zeit zwischen den Bausteinaufrufen muß konstant sein. Der Eingang "Abtastzeit" gibt die Zeit zwischen den Bausteinaufrufen an.
Alle zeitabhängigen Werte (D,I) sind vom Parameter "CYCLE" abhängig, wenn du den Wert veränderst, musste deine Stellgrößenänderung sich auch verändern.

mfg
Rayk
 
hi NBerger

Danke erst mal für deine Mühe, nur bringt mich das nicht richtig weiter.

mit 1b meinst du das
oder?!

Soll die Tempvar. "OB35_EXC_FREQ" mit "CYCLE" Parametriert werden?

In der Hilfe steht nur:

- falls OB35_STRT_INF = B#16#3A: Zeittakt in us
- in allen anderen Fällen: Zeittakt in ms

Was auch immer das heisen mag???????????

Überleg mal wie Du einen Regler programmieren würdest, wenn Du das müsstest.... dann ist Dir das alles sonnenklar.... wenn nicht solltest Du auch keinen Regler einbauen, weil Du nicht verstehst was ein Regler macht.

;-)

lG
Karl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry war eine ganze zeit nicht dar.

Danke für die gute Hilfe Rayk
icon14.gif
.

Ps. borromeus, dass du dir noch die mühe machst so ein ... zu schreiben
icon13.gif
. Erinnere dich mal an deine Anfänge zurück, ich glaube nicht, dass du sofort der Überflieger warst. Für die Zukunft nehm dir mal ein Bsp. an Rayk und wenn du keine lust hast anderen zu Helfen, dann mach es ebend nicht aber lass die blöden Kommentare.
 