Guten Tag,

ich habe Testweise eine CPU317-2 PN/DP (Master) über Profibus an einen CP 5711 angeschlossen und diesen auf einer VMWare angekoppelt. Auf Step 7 habe ich dann ein Programm geschrieben, dass auf die CPU geladen, was auch alles wunderbar klappt.
Jetzt habe ich im Step7 nen OPC Server eingefügt und die CP 5711. Unter Verbindungen haben die CPU317-2 PN/DP auch eine Verbindung über DP. Jetzt habe ich im Komponenten Konfigurator den Krams importiert was auch funktioniert hat er zeigt Status ok und Run an. Wenn ich allerdings nun im OPC Scout rein gehe und mir die Daten anzeigen lassen möchte zeigt er mir nichts an. Ich habe auch schon in den Diensten herum gespielt und mir den OPC Server manuell gestartet. Ich weiß allerdings nicht weiter. Wäre fantastisch wenn mir wer helfen könnte.

Danke Heiti
 
Also ich habe das mit einer Cp5613 gemacht (allerdings ohne VMWare!). Du hast also eine PC-Station in Netpro, dort die CP und den OPC-Server eingefügt und im OPC-Server dann deine S7-Verbindung eingefügt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey danke für die schnelle Antwort.

Das ich nichts finde ist falsch gesagt, ich habe gerade nach deinem Post mal kontrolliert und ja ich habe S7 Verbindung eingepflegt und die scheint er auch zu finden. (mir war der Name nur nicht bewusst S7_Verbindung statt CPU317 - egal) Mein Problem allerdings ist weiterhin, dass ich keine Adressen bzw. Symbole drin habe.
Jedoch habe ich OPC Server Zugriffschutz für S7 aktiviert Schreibrechte RW eingestellt und Symbole verwenden Konfiguriert und die entsprechenden Symbole aufgerufen.
Sehen kann ich in der verbindung aber keine EAs
 
Zuletzt bearbeitet:
Ist es möglich, dass es daran liegt, dass ich Profibus DP nutzen möchte? In der Beschreibung (die ich schon zum 10 mal lese) wird es mit Standard gemacht.
 
Hm, glaub ich nicht so recht dran, aber teste es doch einfach mal.
Sag mal welche Version OPC-Server hast du? Bei alten Versionen habe ich statt OPC-Server Applikationen in die PC-Station eingefügt und diese mit der einer S7-Verbindung ausgestattet. Bei der Umstellung auf eine neuere Version Siemens OPC hatte ich auch das Problem, daß keine Items verfügbar waren. Lag in diesem Falle an der Verwendung der Applikation, das funzte nicht mehr.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sry kann ich gerade nicht meine CP 5711 lässt sich nicht mehr aus der Komponenten Konfiguration löschen und zeigt immer fehler an. Irgendwas läugt hier gerade mega schief.
 
Sry kann ich gerade nicht meine CP 5711 lässt sich nicht mehr aus der Komponenten Konfiguration löschen und zeigt immer fehler an. Irgendwas läugt hier gerade mega schief.

Das hatte ich mal mit einer CP5511. Damals half nur, alle Treiber und Dateien der CP5511 manuell zu entfernen und auch aus der Registry zu löschen. Danach funzte es wieder.

PS: Ich weiß, der Rat kommt zu spät, aber vor größeren Installationen und Umkonfigurationen in der Step7-Welt kommt bei mir grundsätzlich Acronis zum Einsatz oder ein Schnappschuß der VM, falls ich am Mac sitze.
 
Danke. Ich hab das gestern auch noch so gemacht und ne alte VM Ware genommen knall da jetzt die Software drauf und dann mach ich das noch mal. (Achja und mach mir vorher nen Backup)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Soo hab es jetzt gelöst, also für alle die mal Probleme mit der CP 5711 haben, so dass sie nicht mehr gelöscht werden kann.
Auf der Simens Homepage gibt es nen neuen Hotfix den einmal drüber kopieren und dann läuft es wieder.

Also zurück zu meiner Frage:

Ich kann also unter dem OPC Scout meine Verbindung sehen, wenn ich aber auf die einzelnen Ordner gehe, dann steht dort nichts drin. Ich habe unter dem OPC Server aber eingestellt, dass bei der S7 eine Zugriffsberechtigung für alle besteht.

Muss ich vielleicht in meiner CPU noch was einstellen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich mach mir im Moment Gedanken darum, ob mein CP5711 richtig eingestellt ist, ich kann sie ja in verschiedenen Varianten laufen lassen Master, Slave, ohne DP und auch noch mit Applikation OPC oder ohne. Ich hab jetzt mal alle Möglichkeiten ausgetestet, aber da ich dort mir WinCC normalerweise ja nichts einstellen muss, gehe ich davon aus, dass ich ohne DP nehmen muss. Ich bin aber (wie ihr ja schon lange gemerkt habt) ein Noob und bin für jede Hilfe dankbar.
 
Mir ist nicht ganz klar was du vor hast. Ist das eine Profibus-DP Kopplung (CPU-DPMaster <-> OPCServer-DPSlave) oder eine S7-Kopplung (CPU-S7Server <-> OPCServer-S7-Client)

Über die Profibus-Physik (also das Lila-Kabel) kannst du (gleichzeitig) zwei Protokolle fahren a) Profibus-DP und b) S7-Protokoll.

Das bedeutet du kannst den OPC Server a) als DP-Slave konigurieren oder b) eine S7-Verbindung anlegen (no DP)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte vor eine S7 Verbindung herzustellen. Damit bin ich aber nicht weiter gekommen und habe dann versucht das über die DP Schiene zu machen.

Ich habe mitlerweil gemerkt, dass wenn ich meine S7 Verbindung an einer Seite erstelle, es nicht auf der anderen Seite übernommen wird, obwohl im Net Pro ne Verbindung besteht.
Auch interessant beim OPC Server erstellt er eine Verbindung zur CPU. Wenn ich aber den anderen Weg versuche und sage erstelle mir eine Verbindung von CPU zu OPC, dann kommt die Fehlermeldung:

Zwischen dem lokalen und dem Remote Partner konnte keine gültige Verbindung hergestellt werden (z.B.: wegen fehlender Vernetzung oder ausgeschöpfter Ressourcen)


Was ich genau vor habe, steht eigentlich ja schon oben, aber ich versuch noch mal genauer zu beschreiben, was ich hier gerade mache.
Mein Vorgänger hat nen Programm geschrieben, was auf den OPC Server zugreift und die Variablen simuliert. Nun möchte ich ne Verbindung vom OPC Server zur CPU 317 (über Profibus) herstellen und die Daten auf dem OPC Server bereitstellen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ok, also eine S7 Verbindung über Profibus.

Die Verbindung muss vom OPC Server ausgehen (er baut aktiv die Verbindung auf). In NetPro den OPC Server anklicken und unten in der Verbindungsliste eine S7-Verbindung hinzufügen, als Partner die CPU angeben (Profibusadresse, TSAP 03.02). Dann PC Station neu laden.

Im Scout dann unter S7: reingehen und die Verbindung sollte dort erscheinen. Mit Profibus DP (dezentrale Peripherie) hat das dann nichts zu tun.
 
Vielen Dank aber das darf man ja fast keinem sagen, was ich falsch gemacht habe.

Aber man sollte vielleicht einfach mal die Variablen auch in den OPC Scout rein holen :D
 