Hallo, ich habe folgendes Problem: In der HW Konfig kann ich bei meinen Analog-Karten (6ES7 336-4GE00-0AB0) die HART-Kommunikation nicht aktivieren, d.h. das HART_Tor ist grau hinterlegt und aus... Was übersehe ich?
 
Ja, danke. Habe aber jetzt festgestellt das ich die S7-Version 5.5 brauche... Werde ich mir morgen in der Firma mal auf den Rechner aufspielen.

Tut mir leid, war quatsch...
Ich wollte diese Baugruppe direkt (also über den Rückwandbus der CPU), betreiben. Von der Sache her machbar, nur ist es dann nicht möglich die HART-Funktionalität zu nutzen! Wir werden andere Baugruppe über DP-Anbindung einbauen. Trotzdem danke nochmal...
 