Hallo,

im Moment hole ich mir via DP die Virtuellen Ausgänge und den Status bzw schreibe die Eingänge auf das Feldbusmodul. Den ganzen Rest der Tabellen und Segmente ignorier ich. Rein interessenhalber würd ich den Rest auch gern auslesen. Hat jemand von euch schon einen Baustein dafür? Bei Pilz hab ich nichts fertiges gefunden.

Was mich noch interessieren würde, kann ich den PNOZmulti über das DP modul fernstarten wenn er auf Störung ist? Momentan fällt mir nur ein, die Versorgungsspannung von der S7 zu Steuern um ihn zum Wiederanlauf zu bewegen.
Der Hintergrund ist folgender: Es wurde festgestellt, das er keinen Betriebsartenschalter hat...

Thomas
 
ich weiß ja nicht mit den Fernstarten, ob das so eine gute idee ist,
schließlich geht es ja um sicherheitstechnik. Wenn ich mit so überlege
da hängt einer in der Anlage, weil irgendwie ein Querschluß von einer
Sicherheitseinrichtung war und du Quittierst immer mal wieder von der
Leitwarte, so das die Gefährliche bewegung immer noch mal zuschlagen
kann.

Bau doch einen art Betriebsartenschalter in den Schrank (achtung nicht,
von außen Bedienbar), so kann der Fachmann vor Ort beurteilen, ob die Störung
einfach quittiert werden darf. Übgrigens hat die PNOZmulti einen Eingang
der für das Quittieren von System-Störungen vorgesehen ist, welcher weiß
ich aber jetzt gerade auf dem sofa nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... klar Quitt nur vor Ort. Mittlerweile hat sichs auch rumgesprochen mit dem Spannung wegnehmen. Ob ich nun den Umweg über den Bus nehm oder direkt mit nem Schlüsselschalter im Schrank hast eigendlich recht. War halt darauf gekommen, da es via Software auch klappt. Wegen des Einganges schau ich noch mal im HB.

Thomas
 