Referenzdaten sind weg

blue dun

Level-1
Beiträge
56
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

in einem Step7 Projekt sind mir die Referenzdaten "flöten" gegangen. Wenn ich mir diese anzeigen lassen will, kommt die Meldung "Interner Fehler: die Verbindung zwischen zwei Objekten konnte nicht hergestellt werden". Abhilfe hierfür habe ich in einem Beitrag gefunden (Programm kopieren, neu generieren, ggf. Neuorganisieren), dann das alte Programm löschen und das neue anstelle des alten einfügen. Kopieren und neue Referenzdaten erzeugen geht, aber beim Löschen oder Überschreiben des alten Programms bekomme ich die Fehlermeldung Fehler 256:36 Die Tabelle c:\...\XUTILS\links\BSL00001 konnte nicht geöffnet werden. Das Programm usw. in ein neues Projekt zu kopieren wäre nicht das Problem, aber wie kann ich dann ein in Step 7 integriertes WinCC flexible Projekt mitkopieren? Kann mir da jemand helfen?

Viele Grüße

blue dun
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also vor allem was ich dir jetzt vorschlage solltest du auf jeden Fall dein Projekt archivieren.

1. Step7 Manager - Datei - Reorganisieren
Danach die Sache probieren, falls es an dieser Stelle schon wieder funktioniert, ist hier Schluss.

2. Step7 Manager - Datei - Speichern Unter
Gewünschten Pfad/Projektnamen wählen, Hacken setzen bei "Mit Reoganisation(Langsam)"

Mfg
Manuel
 