Bekomme den HSC Zähler bei meiner s7-1200 nicht zum Laufen. Habe bereits hier im Forum gesucht, auf google, auf der Siemens Seite und finde leider keine passende Lösung.
So hätte ich das mit dem HSC verstanden: in den Hardwareeigenschaften den Zähler aktivieren, Namen vergeben, Parametrieren. Dann im OB1 eine CTRL_HSC Instanz anlegen, Name und Nummer (bzw. automatisch) vergeben. Habe dann schon versucht, die Parameter für die Zählung manuell zu vergeben (muss ich die Werte noch anführen obwohl bereits in den HW-Eigenschaften parametriert?). EN = True, HSC = "Name vom HSC aus den HW-Eigenschaften". Für Testzwecke habe ich sonst keine Parameter vergeben, später würde ich gerne in Sekunden/10 Sekunden Abständen auslesen und würde dafür einen Timer verwenden. Sobald ich lade und starte bekomme ich auf auf dem STATUS eine 80A1 (Hardware-Kennung der Schnellen Zähler ungültig)! Der Zähler heißt bei mir in den HW-Eigenschaften - Schnelle Zähler (HSC)1 Windsensor und genauso beim Bausteineingang HSC. WAS BITTE MACHE ICH FALSCH????

Ich habe auch schon etwas mit Prozessalarmen versucht, d.h. einen Datenbaustein vom Typ CTRL_HSC anlegen wollen -> nur wie greife ich dann darauf zu? -> außerdem habe ich die Prozessalarmliste (wie laut S7-1200 Systemhandbuch) nicht gefunden und wieder aufgegeben.

Wär toll wenn jemand schon mal mit HSC was gemacht hat und mir helfen könnte.

Danke!!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi daniel,
danke für die infos, sehen auf den ersten blick vielversprechen aus ;-)

das systemhandbuch step7 basic hatte ich noch garnich -> 1636 seiten gg (aber vermutlich dieselben infos wie in der step7 basic hilfe?)

cpu: 1211C, die kleinste also

lg
 
Hi,

welche Zählerart hast Du eingestellt?
Je nach Zählerart werden mehrere Eingänge belegt.

Gruss Daniel
 
danke für deine hilfe - ist fast peinlich, aber ich habe nach den hw - änderungen nicht "übersetzt" (Offline - Rechte Maus auf PLC_1 - Übersetzten - ALLES); jetzt funktioniert´s ...
und wieder einmal Stunden umsonst vergeudet ...
 