Hallo,
weiß jemand ob es einen fertigen baustein für die S7-300 gibt, der mir ein Proportionalventil ( Analogwert ) ansteuern kann für eine Positioniersteuerung ?? d.h. er sollte den Sollwert und den istwert miteinander vergleichen, und dann je nach differenz mir einen Analogwert über die Karte augeben. Wobei sollwert = istwert -> 0V am Ausgang sein sollte. Die CPU ist eine 315er.
Wer kann mir helfen ?? :?: :idea: :?:
 
Also, wenn es wirklich nur um die Differenzbildung geht, dann würde ich die beiden Werte Anziehen und mit einem Faktor multiplizieren. Das Ergebnis über den FC106 Unscale auf den Ausgang geben und fertig.

Wenn es eine Regelung werden soll dann den FB 42 nehmen. Dort kannst Du die PWs direkt antragen.
 