-> Hier kostenlos registrieren
Moin moin ...
hat jemand diese Karte schonmal erfolgreich eingesetzt ? Bei uns passiviert Sie alles was auf Ausgang 5-10 liegt, habe mit dem Siemens Support gesprochen, Diagnose-Infos hingeschickt, dazu jedoch parallel eine 2BF01 geordert (diese setzten wir bisher immer ein) - diese funktioniert problemlos !
Nun hab ich von Siemens eine Email mit Adresse zum zurücksenden bekommen und ein Stichwort "F-DO10 Recall" - sieht mir irgendwo doch fast so aus, mal wieder als Beta-Tester missbraucht zu werden ?
Siemens hat erst zu hohen Summenstrom, alles andere Vermutet - irgendwann hab ich dann gesagt jetzt ist schluss und hab den Vorgänger bestellen lassen ...
Hat jemand von euch auch diese Probleme ?
Hab keine Lust (im Moment sonnst keine F-CPU im Hause zum Probieren) dann eine Austausch-Karte daliegen zu haben die dann hinterher auch nicht funktioniert. (Haben wir bei AT-CPU's alles schon gehabt)
Gruss,
michael
hat jemand diese Karte schonmal erfolgreich eingesetzt ? Bei uns passiviert Sie alles was auf Ausgang 5-10 liegt, habe mit dem Siemens Support gesprochen, Diagnose-Infos hingeschickt, dazu jedoch parallel eine 2BF01 geordert (diese setzten wir bisher immer ein) - diese funktioniert problemlos !
Nun hab ich von Siemens eine Email mit Adresse zum zurücksenden bekommen und ein Stichwort "F-DO10 Recall" - sieht mir irgendwo doch fast so aus, mal wieder als Beta-Tester missbraucht zu werden ?
Siemens hat erst zu hohen Summenstrom, alles andere Vermutet - irgendwann hab ich dann gesagt jetzt ist schluss und hab den Vorgänger bestellen lassen ...
Hat jemand von euch auch diese Probleme ?
Hab keine Lust (im Moment sonnst keine F-CPU im Hause zum Probieren) dann eine Austausch-Karte daliegen zu haben die dann hinterher auch nicht funktioniert. (Haben wir bei AT-CPU's alles schon gehabt)
Gruss,
michael