Hey.....also ich bin noch richtig neu, bei der Erstellung und Konzipierung von Anlagen. Hoffe ihr könnt mir helfen.

Ich soll eine "Anlage" konzipieren. Jedoch stellen sich einige Fragen für mich.
Ich soll 4 Antriebe (400V) ansteueren. Dies geschieht über eine ET200 S mit Sicherheitsgerichteten Direktstarter DS Fail Safe (bis 16A).

Jetzt habe ich noch FU (Micromaster420,5,5-11kW). Werden die FU direkt hinter die Direktstarter angeschlossen und dann an die FU´s die Antriebe?
Den Thermistorschutz will ich zwischen FU und Antriebe (Motoren) in jede Phase setzen. Ist das so richtig vom Aufbai her?

Hoffe ihr könnt mir helfen.
 
Ne.. das ist nix.. :)

Also erstmal würde ich einen FU benutzen den man sicherheitstechnisch abschalten und überwachen kann. Ob das der MM kann.. musst du dich mal schlau lesen. Die sicherheitsabschaltung wird dann über 24V realisiert also brauchst du eine 4 F-DO Karte, aber kein Direktstarter.

Thermistor bezeichnet einen temperaturfühler im motor, ich denke du meist ein bimetallrelais.
Aber auch dieses brauchst du idr. nicht, da der FU selbst den motorstrom überwacht. Haben die motoren einen thermistor, dann kannst du ihn meist mit dem FU auswerten, oder über ein auswertegerät direkt in der SPS.
Betreibst du den motor z.B. in einer lageregelung (bestromt, aber der motor dreht sich nicht) solltest du auf jeden fall eine thermistorüberwachung machen, damit der motor nicht zu warm wird.
 