Kein Attribut IN_ADDRESS zum Objekt vorhanden.

Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend,
ich habe heute bei einem laufenden Projekt einen Adressbereich in der Hardware ändern wollen. Die Anlage läuft schon seit 1 Jahr in Produktion. Das letzte Mal an der HW rumgefummelt haben wir vor ca. 1 1/2 Jahren. Heute nun konnte ich die geänderte Konfig nicht abspeichern. Siehe Anhang. Ich habe keine Ahnung, was "Kein Attribut IN_ADDRESS zum Objekt vorhanden." bedeuten soll. Bitte helft mir...

Danke & Viele Grüße.
 

Anhänge

  • Screenshot_2.jpg
    Screenshot_2.jpg
    27,5 KB · Aufrufe: 49
  • Screenshot_4.jpg
    Screenshot_4.jpg
    73,7 KB · Aufrufe: 43
PS
Speichern unter mit Option Reorganisieren Langsam brachte leider auch keine Verbesserung.

Bin immer noch gespannt ob Ihr eine Idee habt.
Bis später...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren


Klick doch einfach auf "Ja".

Ne, spaß beiseite, das ist genauso eine tolle Fehlermeldung wie in Deiner Signatur. :rolleyes:

Ich hatte letztens einen ähnlichen Fehler bei der Konsistenzprüfung.
Alles probiert, umbenannt, speichern unter, speichern mit Rl, alles umsonst.
Nach Rechner Neustart ging es wieder.
Aber nach dem dein Problem ja schon von Gestern ist, hast du deinen Rechner wohl schon frisch gestartet.
 
>
> Klick doch einfach auf "Ja".
>

Habe ich natürlich probiert. Ist leider eine falsche Fährte..

>
>Aber nach dem dein Problem ja schon von Gestern ist, hast du deinen Rechner wohl schon frisch gestartet.
>

Natürlich auch schon probiert. Leider auch ohne Erfolg.

Habe schon viel im Internet bei Siemens gesucht aber leider auch noch nichts gefunden.
Ich bleibe am Ball.

Viele Grüße...
 
Ist gerade bei mir aufgetreten.

Workaround: Nach Exportieren und Importieren geht es.

Die Importierfunktion funktioniert aber selbst nicht richtig. Man muss nicht nur große Mengen an Popups wegclicken, und dazwischen immer warten, sondern auch jedes einzelne lesen, um sie mit der korrekten Taste wegzuclicken.

Der Bug sieht aus wie ein WinCC-flexible-Bug: Die GUI zeigt alle Adressen an, aber intern fehlt eine oder hat einen falschen Wert, genau wie bei der Variablenanbindung der Eingabefelder in Winccfl.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kann mich dunkel erinnern, den fehler schon mal gesehen zu haben.

es fehlte die definition von Master/Slave DP-Konfigurationen
in obigen fall wohl der Eingangsbereich auf der lokalen Seite
 