Hi,

habe ein Projekt, welches mir beim Öffnen der HW-Konfig bzw. bei NetPro eine Fehlermeldung bringt (siehe Bild).

Es fehlt aber weder irgendein Objekt, noch tritt der Fehler beim Übersetzen auf.

Die in der Fehlermeldung genannte Datei ist auch vorhanden.
Es wurde keine Software installiert/deinstalliert.

Lediglich die Hardwarebibliothek wurde über Internet aktualisiert.
Irgendeine Idee wo der Fehler liegt, und wie man ihn abstellen kann?

Danke für Eure Hilfe.
Gruß
 

Anhänge

  • B1.JPG
    B1.JPG
    15,7 KB · Aufrufe: 34
Hattest Du das Projekt schon mal offen (auf diesem PG)?
Kann es nicht doch sein, dass irgendein Paket fehlt?


Edit: ab und zu ist so, dass zwar alles darstellbar ist, aber das "Innenleben" futsch ist, zB wenn man keine PtP-Software hat fehlt beim CP der Knopf Parameter.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hattest Du das Projekt schon mal offen (auf diesem PG)?
Kann es nicht doch sein, dass irgendein Paket fehlt?

Projekt wurde auf diesem Rechner erstellt und nur darauf bearbeitet. Sogar Fernwartung (über LAN) läuft von diesem Rechner aus.
Auf dem Rechner arbeite nur ich.

Edit: ab und zu ist so, dass zwar alles darstellbar ist, aber das "Innenleben" futsch ist, zB wenn man keine PtP-Software hat fehlt beim CP der Knopf Parameter.

Tatsache!!! Profibus -> Bei den Kübler-Gebern und einem PB-ASi Gateway fehlt in den Objekteigenschaften der TAB Parametrieren.
War früher vorhanden. Habe die Geber ja nach Wunsch parametriert (z.B. Abwärtszählen usw.).
Wie kann ich das korrigieren?
 