S5 Komponenten durch ET200 Baugruppen ersetzen

Matze_HAW

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Jungs, ich habe folgendes Problem:

Eine S5-Steuerung besteht aus folgenden Komponenten:

10x : Digital Input 32x 24V DC
5x : Digital Output 32x 24V DC
1x : Analog Input 16/8 Channels
1x : Power Suply 7A/15A 115V/220V AC
3x : S5 Interace Modul IM306
1x : 115U CPU 944

Diese Komponenten sollen nun durch S7 Komponenten bzw. ET200 Peripherie ersetzt werden.
Kann mir jemand diesbezüglich einen Tipp für die zu verwendende Hardware geben und am besten auch gleich Stellung nehmen zu den schon vorhandenen S5 Komponenten?
Für welche Komponenten nehme ich also was....??

Danke für eure Hilfe,

Matze
 
Musst Du mal überlegen: willst Du einen neuen Schrank hinstellen oder nur die Racks tauschen? Hast Platz genug für die ET200+ eine CPU?

Ansonsten? Verstehe die Frage nicht!
Eingangskarten, Ausgangskarten, und bei der AI musst schaun was draufhängt und wählst die S7-Baugruppe.

lG
Karl
 
Ich glaub die CPU muss auch komplett neu, da das alte S5 Programm auf PCS7 Ebene gebracht werden soll. Und dann eben neue Peripherie...
Würdet ihr dazu die ET200M nehmen??Oder habt ihr einen besseren Vorschlag??Danke
 
wenn du schon glaubst...

ohne nähere kenntnisse der anlage/steuerung kann ich dir keine
empfehlung geben was für peripherie bzw. ob das S5 programm
umgesetzt werden muss
zusätzlich gilt es zu prüfen ob und welche bus-systeme zum
einsatz kommen sollen

wer legt den fest das pcs7 eingesetzt wird?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann übernimm Dich mal nicht damit

Hallo,

Matze_HAW schrieb:
Eine S5-Steuerung besteht aus folgenden Komponenten:

10x : Digital Input 32x 24V DC
5x : Digital Output 32x 24V DC
1x : Analog Input 16/8 Channels
1x : Power Suply 7A/15A 115V/220V AC
3x : S5 Interace Modul IM306
1x : 115U CPU 944

Okay, ist aber eher ein triviales Projekt...

Matze_HAW schrieb:
da das alte S5 Programm auf PCS7 Ebene gebracht werden soll.

Dann lösche einfach das STEP5 Projekt, merke Dir aber vorher die Funkionalität und Technologie, und vergesse es einfach.
Und wenn Du das alte Projekt von der Platte gelöscht hast, dann versuche das einfach in PCS7 neu aufzubauen. Und Dir sei gesagt, das wird nicht so einfach werden. Und die erfolgreiche Realisierung hängt natürlich auch weitgehend davon ab, wie tief Deine PCS7 Kenntnisse nun sind.

Gruß

Question_mark
 
Es kommt lediglich nur der Profibus zum Einsatz.
PCS7 ist auch schon vorhanden. Es gilt also die Software von S5 auf PCS7 zu implementieren und alle Eingabe-/Ausgabebaugruppen sowie Interfaces durch entsprechende Peripherie zu ersetzen.

Bis jetzt weiß ich dann wohl, dass ich mich bei den IM306 Interaces um die IM308C Interfaces kümmern sollte.
Wie schaut es mit den Digitalen Ein- und Ausgängen aus?
Welche Peripherie nimmt man dort von ET200??
Und für Analoge Eingänge?

So wie ich das verstehe, brauch ich nicht zwingend eine neue CPU, da die ja schon in der vorhandenen PSC7 implementiert ist.

Danke für die Hilfe

Matze
 
Bis jetzt weiß ich dann wohl, dass ich mich bei den IM306 Interaces um die IM308C Interfaces kümmern sollte.
Könnte man wohl so machen, die Frage wäre nun, ob man Jahrzehnte-alte Baugruppen weiterverwenden WILL,
oder dann hier nicht auch den Schnitt auf Neuteile macht, zumal sich die Organisation der IM308-C auch
mehr oder weniger auf den Gebrauchtmarkt beschränken dürfte.

Wie schaut es mit den Digitalen Ein- und Ausgängen aus?
Welche Peripherie nimmt man dort von ET200??
Und für Analoge Eingänge?
Man nimmt das System welches den Anforderungen entspricht ... wäre in deinem Fall wohl wirklich die ET200M,
ist letzten Endes aber vollkommen egal und lediglich von örtlichen Faktoren (die wir nicht kennen) abhängig.

So wie ich das verstehe, brauch ich nicht zwingend eine neue CPU, da die ja schon in der vorhandenen PSC7 implementiert ist.
Wird wohl dann so sein ...

Mfg
Manuel
 
ups, jetzt kommt da was durcheinander.
bei der umstellung s5 => pcs7 gibt es folgende möglichkeiten:

s5 bleibt:
in der s5 wird eine cp gesteckt, die mit der s7 (=pcs7) verbunden wird.
das s5-programm muss um die schnittstelle zur s7(pcs7) erweitert werden,
bleibt aber ansonsten voll in funktion.
die peripherie der s5 kann mit einer im308c auf profibus umgestellt werden,
damit könnten dann z.b. die s7-300 karten verwendet werden (et200m).

s5 raus, aber karten bleiben:
die s5-cpu kann entfernt und durch eine anschaltung ersetzt werden.
dadurch wird die bestehende peripherie (s5) zu einer station die von der
s7 aus angesprochen wird.
das s5 programm entfällt hier komplett und die funktion muss ins pcs7 integriert werden.

alles raus:
die ganzen baugruppen raus und durch s7-station(en) ersetzen (z.b. neue s7-400 oder als et an eine bestehende ankoppeln).
die funktion muss ebenfalls ins pcs7 integriert werden.

meine persönliche meinung:
wenn auf pcs7 umgestellt wird, dann entweder die 1. oder die 3. variante.
mit der ersten ist das umstellrisiko geringer und die kosten auch. aber es ist dann halt immer noch die s5 im spiel (mit dem s5-programm).
wer den aufwand und die kosten nicht scheut ist mit der 3. variante besser bedient, da dann alles neu ist.

aber noch mal: ohne nähere kenntnisse der anlage und des umfeld ist die abschätzung, was in diesem fall am besten ist, nicht möglich.
 
Um die auch von mir favoritsierte Lösung nochmal zusammenzufassen:

Ich ersetzte die S5 durch eine S7-400 und die Ein- und Ausgabe Baugruppen durch die ET200M.

Was geschieht mit den Interfaces?

Die S7-400 brauche ich also, um die Peripherie von ET200 dort "anzuschließen".

Das S5 Programm würde ich dann in PCS7 implementieren und danach wären hoffentlich alle glücklich...so hattest dus gemeint,oder??
danke für deine hilfe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
mit "interfaces" meinst du die im306?
ich gehe davon aus, die wurden bisher benutzt um die erweiterungsracks
der s5 anzubinden.

jetzt hast du zwei möglichkeiten:

1. du setzt eine neue s7-400 und bestückst die ein- und ausgänge wie sie auf der s5 auch waren. die erweiterungsracks werden ebenfalls mit s7-400
erweiterungsracks ersetzt (auch dazu gibt es anschaltungen/interface für die s7-400). et200m wird in diesem fall nicht benötigt.

2. es kommt keine neue s7-400 zum einsatz sondern es wird z.b. per profibus an eine bestehende s7 angekoppelt. dann sollten die bestehenden
racks der s5 durch et-stationen ersetzt werden. ich würde hierzu die
et200m vorschlagen, da es sich um s7-300 standard baugruppen handelt.
diese gibt es auch mit bis zu 32 Ein- oder Ausgängen. damit kannst du die
bestehenden racks gut nachbilden (z.b. jedes rack wird zu einer et).
einzig bei der analogkarte (16 Eingänge? welche signale?) werden evtl.
mehrere s7-karten benötigt.

die feldverkabelung kann i.d.r. beibehalten werden. sie muss nur von den s5-steckern runter und auf die s7-stecker aufgelegt werden.

ich halte den hardware umbau noch für den geringeren aufwand. das s5-programm auf die pcs7 umzusetzen ist hier die schwierigkeit. und nicht zu vergessen die inbetriebnahme. je nach funktionsumfang kann hierzu ganz schön zeit notwendig werden. das bedeutet i.d.r. einen längeren anlagenstillstand.
 
Ich habe soweit bis jetzt alle S7-300 Komponenten für die ET200M gefunden, allerdings frage ich mich noch, ob und wozu ich ein IM153 brauche??Ist das dafür da, um mehrere ET200 an den Profibus zu vernetzen?
 
Du kennst S5 nicht, PCS7 nicht und S7- Hardware auch nicht und wurdest für die Erledigung dieser Sache beauftragt- das tut mir Leid für Dich weil da liegt doch ein Stück Weg vor Dir!

Mit deiner eigenen Einschätzung "Mit STEP7 kenne ich mich eigentlich ganz gut aus." solltest Du zumindest die Hardware leicht hinbekommen, dazu jedoch ein Hinweis:

wenn es PCS7 werden soll, dann ist die Auswahl der Baugruppen nicht ident zu Standard-S7, sondern leicht abweichend.
Du solltest vielleicht Deine gewünschte Konfiguration der ET200 Baugruppen, etc., bevor diese zur Bestellung gelangen, im HW-Manager mal ausprobieren. Brauchst ja nur zur ES gehen und ausprobieren.

lG
Karl
 
Es soll mal in 6 Monaten eine Bachelor-Thesis draus werden, ich hab also noch ein bisschen Zeit, um mich mit den Gegebenheiten vertraut zu machen. Jeder fängt ja mal klein an:D
Trotzdem Danke für deine Hilfe, ich werd mich sicher nochmal melden.

Gruß Matze
 
Zurück
Oben