Problem: Keine Verbindung zum vom Programiergerät zum Touch Panel.

Hallo ihr lieben,
habe folgendes Problem:

Ich habe folgende Geräte wo ich eine Kommunikation herstellen möchte.

http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/verbindungx9t6iyz8e.jpg

Hier steht eine Ausbildungsunterlage von Siemens :

https://www.automation.siemens.com/...isierung/Documents/f06_wincc_flexible2005.doc

Meine Verbindungseinstellungen werden genauso durchgeführt.

habe schon alles versucht.

Siemens Adapter
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/adapter8ij4potdf.jpg

Rs 232Adapter
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/verbindungx9t6iyz8e.jpg

Nullmodemkabel
http://webplaza.pt.lu/wenztign/PATCHES/nullmodemkabel.jpeg

Mit den 3 Produkten komme ich online in die CPU.

Oder kommt man nur mit dem Siemens adapter in die CPU und nicht an die anderen Gerätschaften.
Brauche dringend hilfe...
 
Meines Wissens nach kommst Du von Deinem PG nur mit dem Adapter an die Steuerung. Du kannst nicht weiter routen an das Panel....warum auch?

Du lädst die Steuerung über MPI / Profibus und Du lädst
das Panel über MPI oder R232. Beides getrennt.

Du kannst nicht das Panel durch die AS Laden...

Ich hoffe das war es was Du wissen wolltest!
 
Im TP170 muss auch noch in den Geräteeinstellungen in diesem Fall die DP-Adresse eingestellt werden.
Die muss mit den Geräteadresse im WinCC flex ES übereinstimmen.

Im SIMATIC Manager über PC/PG Schnittstelle einstellen die Kopplung über Profibus einstellen

Den Siemens Adapter auf die DP schnittstelle des TP rüsseln

Transfer starten

sollte eigentlich gehen...
 
Meines Wissens nach kommst Du von Deinem PG nur mit dem Adapter an die Steuerung. Du kannst nicht weiter routen an das Panel....warum auch?

Du lädst die Steuerung über MPI / Profibus und Du lädst
das Panel über MPI oder R232. Beides getrennt.

Du kannst nicht das Panel durch die AS Laden...

Ich hoffe das war es was Du wissen wolltest!

Erstmal Danke ...
nur ich verstehe nicht genau was du meinst mit der steuerung ????
habe das system so aufgebaut


http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/clipimage001ykbn3ivfc.jpg

ich habe sonst keine andere möglichkeit ...
mein TP lässt sich nicht über den mpi adapter transferieren
obwohl die Microschalter alle richtig stehen

aber über seriell transferieren geht das ,allerdings ohne die S7.
Weiss jetzt nicht wie ich vorgehen soll?? );
 
Hi Leute,

muss Euch enttäuschen, das hab ich schon erfolglos probiert. Routing vom PC über MPI über die CPU auf das am DP angeschlossene TP ist nicht möglich. Das TP muss an MPI oder Euer Prog-Adapter, wenn möglich, an den DP.

Wenn das TP am MPI hängt hat sogar einen Vorteil, denn wenn es Probleme am DP gibt kann man sie über das TP melden, sonst fällt auch die Kommunikation zum TP mit aus.

Grüße
Michael


Ergänzung

mrx:
hab mir das Siemens-Dokument mal geladen, dort steht eindeutig MPI-Verbindung zwischen CPU und TP und Du hast eine DP-Verbindung und willst über MPI auf das TP drauf!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
muss Euch enttäuschen, das hab ich schon erfolglos probiert. Routing vom PC über MPI über die CPU auf das am DP angeschlossene TP ist nicht möglich.
Doch, Projektransfer auf diesem Weg ist möglich. Mindestens seit WinCC flexible 2007.

@mrx
Benutzt Du tatsächlich WinCC flexible 2005?
Ich glaube, da gab es noch keinen gerouteten Transfer.

Harald
 
Hallo mrx,

wie in Beitrags-ID:19109408
http://cache.automation.siemens.com/dnl/zc/zc0MDA1MwAA_19109408_FAQ/Projecttransfer_V1_2_d.pdf

beschrieben kann der Transfer der Runtime vom PC > PC-Adapter via MPI oder DP das 170b erreichen.

Habe in dieser Woche auch leidliche Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt.

Deshalb die 1 .Frage : Kannst du die CPU erreichen ?? sicher ja !!
Dann kann es nicht an deinem Kabel bzw Adapter liegen.

Ich habe Erfahrungen mit dem TP177b und glaub mal das TP170b sich ähnlich verhält.

Mir half, dass ich meine WinCCFelx2008 Upgrade. Erst dann konnte ich im
HardwareKatalog das Panel mit der richtigen HW-Version finden.

Dann musste ein neues IMAGE auf das Panel geladen werden.
Das geht entweder in WinCC oder mit
Prosave guck mal hier bei Siemens Beitrags-ID:19701610

Auf dem Panel ( in der Systemsteuerung ) muss du die gleichen Busparameter eintragen ( wie im PC):
Baudrate,
Höchster Teilnehmer ,
die Adresse 1 und
remote Control hacken.
In der Schnittstelle deines PC und im Simatic-Manager PC/PG-Schnittstellen,
Höchster TLN und Baudrate überall gleich ---- Adresse wie in der HW-Konfig).
HW-Konfig übersetzen und übertragen in die CPU.

?muss in die HW-Konfig nicht auch dein PC ? und der angebunden an
MPI sein ??

Dann das fehlerfreie Wincc prog. in WinCCfelx übertragen.

viel Glück beim klicken vielleicht hilfs

mit Gruß
michi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo mrx,

wie in Beitrags-ID:19109408
http://cache.automation.siemens.com/dnl/zc/zc0MDA1MwAA_19109408_FAQ/Projecttransfer_V1_2_d.pdf

beschrieben kann der Transfer der Runtime vom PC > PC-Adapter via MPI oder DP das 170b erreichen.

Habe in dieser Woche auch leidliche Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt.

Deshalb die 1 .Frage : Kannst du die CPU erreichen ?? sicher ja !!
Dann kann es nicht an deinem Kabel bzw Adapter liegen.

Ich habe Erfahrungen mit dem TP177b und glaub mal das TP170b sich ähnlich verhält.

Mir half, dass ich meine WinCCFelx2008 Upgrade. Erst dann konnte ich im
HardwareKatalog das Panel mit der richtigen HW-Version finden.

Dann musste ein neues IMAGE auf das Panel geladen werden.
Das geht entweder in WinCC oder mit
Prosave guck mal hier bei Siemens Beitrags-ID:19701610

Auf dem Panel ( in der Systemsteuerung ) muss du die gleichen Busparameter eintragen ( wie im PC):
Baudrate,
Höchster Teilnehmer ,
die Adresse 1 und
remote Control hacken.
In der Schnittstelle deines PC und im Simatic-Manager PC/PG-Schnittstellen,
Höchster TLN und Baudrate überall gleich ---- Adresse wie in der HW-Konfig).
HW-Konfig übersetzen und übertragen in die CPU.

?muss in die HW-Konfig nicht auch dein PC ? und der angebunden an
MPI sein ??

Dann das fehlerfreie Wincc prog. in WinCCfelx übertragen.

viel Glück beim klicken vielleicht hilfs

mit Gruß
michi


Danke ich hab das Problem gelöst ...
Ich übertrage Wincc Programm auf mein Touch Panel über Seriell .
Konfiguriere im Simatic manager die Profibus adresse .und stell am Panel auch die richtige Profibusadresse ein ..und starte mein Transfer es funktioniert danke an alle...
 