Geringer Anzugsstrom mit Elektronikmodulen von Siemens 3RT10?

Snake787

Level-1
Beiträge
23
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Ich benötige Schütze bix max. 250KW. Jedoch würde ich die Schütze direkt, also OHNE Koppelrelais ansteuern. Dazu habe ich aber maximal 500mA zu verfügung (also pro Schütz natürlich)

Jetzt hab ich die Produktreihe von Siemens 3RT10 im Auge, da soll es ein Elektronikmodul (3rt1..._.p) geben das Schütz mit elektrischem Antrieb ansteuert.
Im pdf Dokument
http://www.automatyka.siemens.pl/docs/docs_cd/LV1T2009DE_03.pdf

auf Seite 13 steht

• Schützansteuerung ohne Koppelglied direkt über SPSAusgang
DC 24 V/≥ 30 mA (EN 61131-2) über Anschlüsse
IN+/IN-.

Jetzt weiß ich dass das Elektronikmodul min 30mA braucht, aber was ist bei S12 Baugrößen mit 250KW??
Hat von euch jemand schon Erfahrungen mit solchen Elektronikmodulen?
Oder könnt ihr mir eine Alternative empfehlen die kleine Anzugs- und Halteströme haben, muss nicht von Siemens sein!!!

Danke im vor raus!!!!
Schöne Grüße
 
Danke @MSB!
Das von Siemens hab ich auch schon gesehen. P und N ist der unterschied das N noch Angaben über den Kontaktverschleiß macht, aber das ist nicht so relevant.
Wie Funktionieren denn die elektronischen Antriebe für Schütze?
Mir geht es darum das Siemens sagt DC 24 V/ 30 mA.
Was ist der maximale Strom? Ich benötige ein 250KW Schütz, da könnte der elektrische Antrieb schon nochmal mehr arbeiten müssen bzw mehr Strom ziehen oder??
Oder sind die Eingänge garantiert nicht über 500mA da ja 24V SPS Ausgänge standartmäßig auch nur 500mA liefern.

Also nochmal die Frage :
Wie funktioniert so ein elektrische Antrieb für Schütze?
Wieviel Anziehstrom bzw Haltestrom bentigt der elektr. Antrieb bei 250KW?
Hat jmd. Erfahrung mit diesen elektr. Antrieben?
 
Eigentlich ganz einfach:
Der Elektronische Schütz wird parallel noch mit einer weiteren Spannung versorgt,
im Normalfall 230V AC, darüber wird letzten Endes auch die "Leistung" die vor allem zum Anziehen benötigt wird bezogen (Das halten selbst wäre dann auch mit der SPS wieder kein Problem...).

Nun wird die Spule durch irgend eine Thyristor/Triac/IGBT keine Ahnung was Steuerung angesteuert.
Möller spricht bei 50Hz so von ca. 500VA im Anzugsmoment und deutlich < 10VA als Halteleistung.
Dürfte bei Siemens nicht großartig unterschiedlich sein.

Die Spule ist mehr oder weniger die selbe, nur die Ansteuerung ist eine andere.

Mfg
Manuel
 